![]() Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля 4х120 по потолку. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Вообщем имеется небольшой завод, ввод от ктп выполнен 2мя кабелями 4х120, эти два кабеля заходят на ВРУ с ВРУ идет на РП и с РП расходится двумя ветками по 4х120 по предприятию. Вопрос в следующем: как осущиствить монтаж кабеля 4х120 алюминевого в легкой броне, по стенам и потолку? По ПУЭ вроде как сказанно что по эстакаде и в земле, но тут необходимо прокинуть по потолку(6 метров высотой). Возможно ли это по лоткам или каким то кабельным стойкам? на сколько это сложно?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель? А Вы сравните, сколько опорных точек для кабеля получается на лотке лестничного типа и сколько у Вас, в предыдущем посте Вы написали "Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени. Ваш способ напоминает открытую прокладку кабеля непосредственно по основанию с креплением скобами, но скобами крепят с меньшими расстояниями между ними. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени. Ваш способ напоминает открытую прокладку кабеля непосредственно по основанию с креплением скобами, но скобами крепят с меньшими расстояниями между ними. Ну это только ваши рассуждения, нету правил запрещающих мне так проложить кабель, тем белее как вы сказали напоминает открытую прокладку, так в принципе это и есть открытая прокладка. Ну можно при желании крепления и чаще ставить. И вообще я не понимаю какие проблемы с этими креплениями, что если они для труб, то нельзя кабель крепить?? Вы хотите сказать что металические скобы лучше чем вот эти довольно таки надёжные крепления с резиновыми прокладками. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Ну это только ваши рассуждения.... Неужели я так непонятно изъясняюсь? 1. "Ну это только ваши рассуждения, нету правил запрещающих мне так проложить кабель"... - ПУЭ,2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений... 2. "Ну можно при желании крепления и чаще ставить..." - о чём я и толковал Вам, проводя аналогию с кабельными лотками лестничного типа. 3. "И вообще я не понимаю какие проблемы с этими креплениями..." - что ещё Вам объяснить? 4. "Вы хотите сказать что металические скобы лучше чем вот эти довольно таки надёжные крепления с резиновыми прокладками..." - откуда такие выводы? Повторюсь, речь идёт только о расстояниях между точками крепления. 5. Для лучшего понимания моих рассуждений привожу аналогию: ПУЭ, "2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий: 1. .... 2. ... 3. ... 4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления. 5. Если что ещё непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2025, 23:34 |
|
![]() |