				Добрый день всем участникам форума. Вопрос следующий, с щитка через автомат и узо на кухню (в розетку подключены варочная панель и духовой шкаф), изначально проводка делалась под 3 фазы, соответственно протянуто 5 проводов сечением 4мм, т.к. по факту и плита и шкаф однофазные два провода остались пустые.  При одновременном включении духовки и плиты, автомат выбивает. Можно ли заменив 16амперный автомат 20(или 25) амперным, задействовать свободные провода (сдвоить фазу и сдвоить ноль), тем самым увеличив сечение? Если можно, нужно ли при этом менять узо (сейчас стоим 25А 30мА), и провода (просто засунуть по два провода в клему узо и соответственно в клемму розетки или скрутка+пайка)? Сообщение отредактировал datexx - 11.2.2015, 13:56 | |
|   | ||
|  | 
|  12.2.2015, 7:50 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Никто не задал самый главный и сокраментальный вопрос: а что за плита и почему ТС решил, что она однофазная. Даже древние Лысьвы можно было переключить на 2-3 фазы. Правда не так легко, как современные, но все таки.
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  12.2.2015, 10:48 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44018  | Никто не задал самый главный и сокраментальный вопрос: а что за плита и почему ТС решил, что она однофазная. Даже древние Лысьвы можно было переключить на 2-3 фазы. Правда не так легко, как современные, но все таки. http://www.eldorado.ru/cat/detail/71053192/?show=properties AEG 66331 KMN в инструкции написано 220В Сообщение отредактировал datexx - 12.2.2015, 10:57 | 
|   | |
|  12.2.2015, 14:44 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579  | http://www.eldorado.ru/cat/detail/71053192/?show=properties AEG 66331 KMN в инструкции написано 220В Ну с панелью всё понятно, а где там с ней вместе духовка я так и не понял! У панели варочной и у духовки два разных питающих нура? | 
|   | |
|  12.2.2015, 15:36 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44018  | |
|   | |
|  12.2.2015, 16:03 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579  | |
|   | |
|  12.2.2015, 23:16 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44018  | Какое сечение вашей пятипроводки ? 4мм Сходил по ссылке. Мощность есть, а вот про напряжение ни слова. Вы лучше сфотографируйте место ввода кабеля в панель, а если получится, то и откройте это место и сфотографируйте место подключения этого кабеля. Ну и вот из отзывов на Яндекс Маркете: Т.е. или вам кабель подключили на 220 в магазине, вас не спросив, или вы чего то недоговариваете. квартира съемная, поэтому черт его знает кто там чего накрутил, панель попытался поддеть, не поднимается, возможно на двустороннем или просто прикипела от времени. Узо ставят обычно с запасом по току, если автомат поставлю на 20ампер нужно ли менять узо на больший номинал? | 
|   | |
 datexx   Подключение варочной панели и духового шкафа   11.2.2015, 11:57
 datexx   Подключение варочной панели и духового шкафа   11.2.2015, 11:57 
  Михаил Ник...   Можно поставить 25А автомат и как вы выразились ув...   11.2.2015, 13:14
 Михаил Ник...   Можно поставить 25А автомат и как вы выразились ув...   11.2.2015, 13:14
 
  datexx   Цитата(Михаил Ник... @ 11.2.2015, 13:14) ...   11.2.2015, 13:41
 datexx   Цитата(Михаил Ник... @ 11.2.2015, 13:14) ...   11.2.2015, 13:41 
  razread   Ну во первых при полной нагрузке варочной панели у...   11.2.2015, 19:12
 razread   Ну во первых при полной нагрузке варочной панели у...   11.2.2015, 19:12
 
  datexx   Цитата(razread @ 11.2.2015, 19:12) Ну во ...   11.2.2015, 20:26
 datexx   Цитата(razread @ 11.2.2015, 19:12) Ну во ...   11.2.2015, 20:26 
  razread   Подождите так варочная и духовка это один общий аг...   11.2.2015, 20:31
 razread   Подождите так варочная и духовка это один общий аг...   11.2.2015, 20:31
 
  datexx   Цитата(razread @ 11.2.2015, 20:31) Подожд...   11.2.2015, 22:29
 datexx   Цитата(razread @ 11.2.2015, 20:31) Подожд...   11.2.2015, 22:29 
  razread   Конечно можно, никаких проблем 2 жилы на фазу, две...   11.2.2015, 22:52
 razread   Конечно можно, никаких проблем 2 жилы на фазу, две...   11.2.2015, 22:52





 
  Костян челябинский   Цитата(datexx @ 13.2.2015, 1:16) квартира...   13.2.2015, 2:03
 Костян челябинский   Цитата(datexx @ 13.2.2015, 1:16) квартира...   13.2.2015, 2:03





 
  savelij®   Цитата(datexx @ 12.2.2015, 23:16) ...пане...   13.2.2015, 11:01
 savelij®   Цитата(datexx @ 12.2.2015, 23:16) ...пане...   13.2.2015, 11:01

 
  Костян челябинский   Цитата(datexx @ 12.2.2015, 12:48) http://...   12.2.2015, 18:01
 Костян челябинский   Цитата(datexx @ 12.2.2015, 12:48) http://...   12.2.2015, 18:01


 
  razread   Цитата(Костян челябинский @ 12.2.2015, 19...   12.2.2015, 18:22
 razread   Цитата(Костян челябинский @ 12.2.2015, 19...   12.2.2015, 18:22 
  stydent64   Кстати - ДА! А может быть в плите просто поста...   12.2.2015, 8:39
 stydent64   Кстати - ДА! А может быть в плите просто поста...   12.2.2015, 8:39 
  Костян челябинский   Ну и еще. То, что в характеристиках написано прост...   12.2.2015, 18:38
 Костян челябинский   Ну и еще. То, что в характеристиках написано прост...   12.2.2015, 18:38|    | 