Сечение Переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение Переносного заземления |
7.11.2014, 14:11
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Мужики мы с коллегой на работе разошлись во мнениях, но так как люди здравые не стоим на своем с пеной у рта доказывая свою правоту, а хотим найти ссылку на НД.
Я считаю, что сечение ПЗ выбирают по мощности питающего трансформатора, а он считает, что сечение ПЗ выбирают по напряжению, типа на 0,4 кВ 25 мм2, а более 1000В 35 мм2. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.2.2015, 21:53
Сообщение
#2
|
|
Гости |
не хочу вас разочаровывать, но на мой взгляд в этом споре не победил никто.. сечение указанное в нормативах выбирается исходя из того что до 1кВ работают быстродействующие защиты с выдержкой времени, как правило, 0.1с.. свыше 1кВ выдержка времени МТЗ в среднем составляет 2с.. подставьте эти значения в формулу написанную выше и думаю вы все поймете..
|
|
|
Transformator Сечение Переносного заземления 7.11.2014, 14:11
Гость Расчет по токам КЗ. 7.11.2014, 14:37
Transformator Цитата(Гость @ 7.11.2014, 14:37) Расчет п... 7.11.2014, 15:23
Евгений А в инструкции по применению и испытанию СЗ вот та... 7.11.2014, 15:30
Transformator Цитата(Евгений @ 7.11.2014, 15:30) Но сут... 7.11.2014, 16:24![]() ![]() ![]() |
|