Господа коллеги-электрики, добрый день!
Прошу Вас поделится мнением, cоветом ........ссылкой и т.д. следующего характера: Возникла срочная необходимость в приобритении дополнительных объемов кабельной продукции марки нг-LS (разная номенклатура) для прокладки вторичной коммутации на ПС 110 кВ. Но т.к. LS кабель специфичный и на складах поставщики его не держат, а срок заказа и изготовления более 30 дней, попытались согласовать с проектантами замену на просто нг. Проектанты отъехали легко ссылаясь на нормы технологического проектирования СТО 56947007-29.240.10028-2009 пункт 6.2.3, который гласит "Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" Покапавшись в инете вычитал много разного и мысли о том что применение LS в обязательном порядке на объектах атомной промышленности и рекомендательном на других объектах. Может кто то сталкивался с данными вопросами, поделитесь. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
таблица 2. Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблица 2. Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях Для тех, кому лень "пролистать" тему. если по Вашим рассказам - можно. Сообщение отредактировал stydent64 - 12.2.2015, 8:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... если по Вашим рассказам - можно. С чего это "можно"? А кто пересогласовывать проект будет, АС Пушкин? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |