пуск двигателя , кратность пускового тока

Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 5.2.2015, 14:46
Сообщение #1





Гости






уважаемые форумчане, подскажите формулу для определения пускового тока трехфазного асинхронного двигателя, если НЕ известна
кратность пускового тока (понятно что она, кратность, колеблется от 4 до 8, и можно просто умножить ее на номинальный ток). но ?..
посмотрел разные источники в основном из интернета, но не нашел то, что нужно. заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 6.2.2015, 17:54
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Пусковой ток АД максимален в первый момент и уменьшается по мере разгона. Кратность пускового тока - паспортная величина двигателя и не зависит от механизма, к которому двигатель прикручен. Из этих соображений я считаю пусковой ток АД - максимальным током, который двигатель потребляет из сети и по этому условию проверяю несрабатывание электромагнитного рацепителя и просадку напряжения при пуске.