Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

фазировка , нужно сфазировать 2е п.ст. 35/6кв по стороне 6кв,через перемычку

Aleksej
сообщение 23.1.2015, 11:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 43641



Есть две п.ст.35/6 кв ,между ними перемычка по 6кв.При проверке фазоуказатель пищит и светится в любых комбинациях.Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KVA
сообщение 28.1.2015, 15:08
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки.