![]() фазировка , нужно сфазировать 2е п.ст. 35/6кв по стороне 6кв,через перемычку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() фазировка , нужно сфазировать 2е п.ст. 35/6кв по стороне 6кв,через перемычку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 43641 ![]() |
Есть две п.ст.35/6 кв ,между ними перемычка по 6кв.При проверке фазоуказатель пищит и светится в любых комбинациях.Что делать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |