![]() Счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Счетчик |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день подскажите пожалуйста, в организацию пришло пмсьмо с энергосбыта, что нужна замена счетчика, инспектор сказал, что нужен счётчик прямого включения, я нашёл у себя счётчик новый меркурий 230 ART-03 M CLN 3х230/400V 5(7,5)А 50Hz можно ли данный счётчик подключить по схеме прямого включения? Благодарю
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Нет, Ваш Меркурий для прямого включения не годится. Вам необходим счетчик с номинальным током 5(50) или 10 (100)А, если речь идет о Меркуриях. Требование Энергосбыта правомерно, сейчас старые счетчики все поголовно идут под замену, их даже не поверяют. Да и сама поверка по деньгам встает немногим дешевле, к тому же, пока счетчик возят в поверку, на его месте какой-то другой счетчик стоять должен. Опломбированный при том.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 3:50 |
|
![]() |