"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле? |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
23.10.2007, 17:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа! Мне нужно грамотное определение. Занимаюсб слаботочкой - не более 30 В. Встал вопрос: при срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо отключать от эл.энергии , ну скажем централизованное кондиционирование, вентиляцию, лифты и пр. Моей задачей всегда было подать "сухой контакт" от реле прибора , который я привожу на требуемому РЩ , а электрики уже сами комутируют и я особо не вникал что там и как. Сейчас необходимо подобрать оборудование самому : я подаю от свеого прибора постоянный ток 3мА напряжением до 30В и мне надо отключить вводной автомат на ЩР ну , 3 полюсный на 63А , другой 40 А , еще один 32А. Как именно этот аппарат назыавается (куда я привожу свои 30В и который рубит автомат на вводе в распредщиток)и как его надо подбирать . Это реле, расцепитель , коммутатор ???? Просвятите!
|
|
|
![]() |
25.10.2007, 10:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18422 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Расцепитель для модульных АВВ S290A2 24-48В переменного/постоянного тока.
По идее катушка расцепителя должна сама отключаться, нафига после срабатывания употреблять. Просто запитывается после автомата который обрубает. "Сейчас необходимо подобрать оборудование самому " а тот "сухой контакт" отменен, или как? чо за документ? |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
25.10.2007, 13:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Просто запитывается после автомата который обрубает. Если судить по ИЭКовской катушке, то она потребляет значительный ток, соизмеримый с номиналом автомата, т.е. с током штатной нагрузки (либо номинал автомата значительно превышает этот ток, и надо устанавливать отдельный автомат только на эту катушку). Цепи управления должны быть отделены от силовых. |
|
|
Гость_Владимир_* "Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" 23.10.2007, 17:16
AlexPetrov Расцепитель? - http://www.elec.su/statiy/news_deta... 23.10.2007, 17:29
Гость_Владимир_* Да я немного разобрался.Мне нужен расцепитель. На... 23.10.2007, 19:18
ZavGar Цитата(Гость_Владимир_*)Мне нужен расцепитель. . ... 24.10.2007, 10:35
AlexPetrov Да нет, это не то - http://www.iek.ru/product/inde... 23.10.2007, 20:45
Гость Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . По... 24.10.2007, 18:53
ZavGar Цитата(Гость @ 24.10.2007, 18:53) Я хочу ... 25.10.2007, 9:17
Sergiopm Цитата(Гость @ 24.10.2007, 18:53) Нет у м... 25.10.2007, 10:31
savelij А почему бы Вам просто не предусмотреть в щите пит... 25.10.2007, 14:30![]() ![]() |
|