Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена эл.шкафа после пожара

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.1.2015, 14:28
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться.
У нас на производстве был пожар, в огне пострадал четырехсторонний строгальный станок. Эл.двигателя сильно не пострадали, их уже реанимировали, но вот шкаф и проводка сгорела, и что там стояло неизвестно. Теперь вопрос: "Нужно подключить восемь двигателей по 11 кВт каждый, какие подобрать пускатели, какой автомат, защита или что там еще в шкафу было. Плюс к восьми двигателям стоят еще два, один (7,5 кВт) будет подключен через частотный преобразователь, ко второму 1,5 кВт нужен реверс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2015, 19:28
Сообщение #2





Гости






Интересно стало, вот что узнал об этом станке: "Общая информация о восьмишпиндельном четырехстороннем станке Feeler
Используются при производстве деревянных домов, погонажных изделий (в том числе из ценных пород древесины). Применяются для профилирования клееного, сырого стенового и оконного бруса сечением до 320х230 мм, а также для профилирования любых погонажных изделий. Станки также применяются при раскрое доски на ламели для мебельного щита. Качество выпускаемой продукции на данном оборудовании соответствует европейским стандартам.

Преимущества
точная настройка прижимной пластины с помощью механической цифровой шкалы;
устройство подачи короткого материала позволяет обрабатывать детали минимальной длины 240 мм, опционально до 200 мм;
приводные подающие ролики обеспечивают плавность входа при подаче;
дополнительный поднимающийся подающий ролик обеспечивает дополнительную плавность при подаче коротких деталей;
усиленный редуктор обеспечивает мощную и точную подачу материала;
прецизионный шпиндель обеспечивает максимальную стабильность резания и постоянную точность;
боковые прижимные ролики на втором шпинделе облегчают подачу коротких и узких деталей;
цельнолитая станина, подвергнутая специальной термообработке обеспечивает максимальную стабильность и жесткость." Плюс к этому на станке имеется пневмооборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Замена эл.шкафа после пожара   26.1.2015, 14:28
- - Костян челябинский   Эта работа достаточно сложная, нужно не только про...   26.1.2015, 15:36
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2015, 15...   26.1.2015, 19:50
- - Костян челябинский   Ну насколько я знаю четырехсторонников, простейшая...   26.1.2015, 20:01
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2015, 20...   27.1.2015, 5:21
|- - azaxratan   Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.1.2015, 5:21) ...   27.1.2015, 20:35
- - Костян челябинский   ОК, я понял вас. Тогда так. 1. Зарегистрироваться...   27.1.2015, 8:58
- - Sergei_D   это то что осталось Это то что было. Алгоритм на...   27.1.2015, 9:53
|- - Костян челябинский   Цитата(Sergei_D @ 27.1.2015, 11:53) Это т...   27.1.2015, 10:04
- - Гость сочувствующий   Сомневаюсь я, что удастся восстановить данный стан...   27.1.2015, 10:36
- - stydent64   Константин, ничего там страшного нет - с виду толь...   27.1.2015, 12:52
- - Михаил Ник...   Металлолом. Согласен с предыдущим, что вся механик...   27.1.2015, 15:02
- - Костян челябинский   Давайте так. Вы сначала консультируетесь с механик...   27.1.2015, 18:28
- - Гость сочувствующий   Интересно стало, вот что узнал об этом станке: ...   27.1.2015, 19:28
- - stydent64   Двигатели стоят односкоростные, если был разговор ...   27.1.2015, 22:29
|- - Костян челябинский   Цитата(stydent64 @ 28.1.2015, 0:29) А пер...   27.1.2015, 22:43
- - stydent64   Константин, всё одно сомнительно - слишком сложно....   27.1.2015, 22:50
- - Костян челябинский   Не, у нас и Краснодеревщик и Мистер Дорз и еще мно...   27.1.2015, 23:00
- - Sergei_D   Всем большой спасибо за предлогаемую помощь. Извен...   28.1.2015, 14:12
- - stydent64   Концевые выключатели, как и аварийные стоповые кно...   29.1.2015, 0:20
- - Sergei_D   Спасибо.   29.1.2015, 7:21
- - Костян челябинский   Сейчас вообще некогда, сломалась машина и нужно ее...   29.1.2015, 13:05
- - Костян челябинский   Ну вот набросал главную схемку. В схеме: F1-8,10 -...   30.1.2015, 16:22
- - Sergei_D   Нужно срочно уехать из города, до среды не будет, ...   1.2.2015, 9:37