вводной автомат на линии 10 киловат , использование автомата S203M D16 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вводной автомат на линии 10 киловат , использование автомата S203M D16 |
22.1.2015, 18:48
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.1.2015 Пользователь №: 43601 |
Подскажите ! Выделено 10 киловат мощности . Можно ли на вводе установить автомат S203M D16 вместо S203 C16 и выдержит ли кабель ВБбШв 4х10.
|
|
|
![]() |
27.1.2015, 5:19
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
16й алюминий на такой линии даст такие же потери, что и 10я медь, но дешевле будет в три раза
|
|
|
Белыйбел вводной автомат на линии 10 киловат 22.1.2015, 18:48
savelij® 4*10 по меди выдержит гораздо больше
Если характер... 22.1.2015, 18:52
Белыйбел Цитата(savelij® @ 22.1.2015, 18:52) 4*10 ... 22.1.2015, 19:08
FRAER Селективности все равно не будет
А почему медь хот... 22.1.2015, 21:15
savelij® Селективность по перегрузке будет... 22.1.2015, 21:41
FRAER По перегрузке как раз-таки и не будет, ибо теплово... 23.1.2015, 8:12
Белыйбел Спасибо! 23.1.2015, 10:38
Гость сочувствующий Цитата(Белыйбел @ 22.1.2015, 18:48) Подск... 23.1.2015, 13:17
Белыйбел Длинна линии 45 метров. 26.1.2015, 15:42
Белыйбел Цитата(FRAER @ 27.1.2015, 5:19) 16й алюми... 27.1.2015, 17:32
Костян челябинский НЕ прав. На таких сечениях недостатки алюминия пер... 27.1.2015, 18:24
FRAER Все нормы считают алюминий от 16 квадрат вполне на... 27.1.2015, 19:25
Белыйбел Цитата(FRAER @ 27.1.2015, 19:25) Все норм... 28.1.2015, 0:32![]() ![]() ![]() |
|