![]() Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Ув.Форумчане,появился вопрос,занимаюсь звуковым и световым оборудованием,при работе в заллах\площадках где нет заземления,как правильно поступить??? для подключения оборудования изготовил(собственно ручно) силовой дистрибьютер,и комлект коммутации,3х фазной и однофазной,вся коммутация оснащена земляным проводником.
вопрос!!! при подключении к щиту не оборудованному заземлением,земляной провод дистрибьютера: 1. оставлять *НЕ подсоединенным* но тогда в случае пробоя одного из приборов(их может быть несколько сотен,и разного производства,качества,и задач) на земляном проводнике окажется фаза,которая может или убить человека,или сжечь технику. 2. соединить заземляющий проводник с нулем(занулить) ??? КАК БЫТЬ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ СЛОМАЛ!!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разумеется, защитный проводник нельзя бросать в воздухе. Он должен быть соединён либо с шиной РЕ (защитной землёй), либо с шиной PEN. Но не с нулём!
Что мы имеем? На щите 125 А (не меньше!) розетку с 5 контактами . Предположим, что в щите TN-S или TN-CS. Тогда всё ляля и нет проблем. А если в щите TN-C или (почти одно и то же) глухо заземлённая нейтраль? Что там нагородил местный электрик, подключая розетку? Соединил нейтраль с землёй перемычкой на розетке, или же сделел раздельные проводники? ![]() На мой взгляд, необходимо на корпусе "дистрибьютора" иметь заземляющую клемму с болтовым соединением, которая отдельно гибким проводом соответствующего сечения будет соединяться с РЕ (PEN) шиной того щита, к которому Вы подключаетесь. Клемма соединяется с РЕ контактом Вашей вилки 125А и корпусом "дистрибьютора". Тогда при любом раскладе (излом розетки или вилки, повреждение кабеля, попадание постороннего напряжения) Ваша "система" не потеряет связи с землёй. По крайней мере, за заземление щита (его связь с заземлением) отвечает "принимающая сторона". Далее, на каждую группу розеток есть резон поставить не автомат, а диф (автомат + узо). Тогда при утечке в одной группе не будет гаснуть вся сцена. Естественно, на розетке, к которой Вы подключаетесь, УЗО противопоказано (или должно быть на ступень выше). Поскольку присутствуют трехфазные нагрузки, могут потребоваться приборы контроля чередования фаз. Что ещё изменить/добавить? Ну, и комплект переходников (5/4, 5/наконечник) тоже неплохо. Так что, MAXWELL, пилите ящик... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2015, 22:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 ![]() |
Про клемму на щите,я уже подумал,сейчас подберу нужную и обазятельно поставлю,только я не понял какой смысл тянуть еще один 6й провод от дистребьютера к электрощиту когда и так есть 5 провод (заземляющий) соединненный с корпусом ??? Roman D могли бы вы дать свой ВК или ICQ для более подробной консультации ,Спасибо! Сообщение отредактировал savelij® - 26.1.2015, 22:23