Помогите разобраться с землёй и нулём |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с землёй и нулём |
25.1.2015, 22:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 |
Здравствуйте! Ситуация такая. Есть многоэтажный дом, в котором на первом этаже расположены различные магазинчики, а в подвале дома стоит ШРС (питающая магазинчики), где в свою очередь находятся фазные шины, N-шина и PE-шина. Между фазными шинами напряжение одинаковое и равняется 395 В, между всеми фазами и нулевой шиной 230 В, а вот между А-РЕ - 220 В, В-РЕ - 195 В, С-РЕ - 275 В и N-РЕ - 45 В. Приезжала бригада ОВБ от энергосбытовой организации и сказали "у нас всё нормально, смотрите у себя" Есть предположение, что землю используют с целью хищения электроэнергии+сопротивление заземлителя превышает нормативное. Вопрос №1 - как такое возможно (разбег напряжения), как и на каком основании проверить заземление и как заставить энергосбытовую организацию привести всё в соответствие с нормами? Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка (наверное рассуждали так "зачем заморачиваться и искать ноль, вот земля же есть, её и возьмём"). Естественно, что при вышеозначенных напряжениях оборудование будет работать мягко говоря очень плохо. Кабель проверен на всё пути следования, изъянов не обнаружено. Сильное подозрение на то, что в счётчике не закручен ноль (на счётчик уходит, а с другого конца на кабеле ничего нет). Вопрос №2 - кто будет нести ответственность за это, если выйдет из строя оборудование? Энергосбытовая организация? И как оформить всё это правильно с юридической точки зрения?
|
|
|
![]() |
26.1.2015, 3:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
в подвале дома стоит ШРС (питающая магазинчики), где в свою очередь находятся фазные шины, N-шина и PE-шина...... Далее, в щите одного из магазинов вводной кабель - ВВГнг 5х4, причём нуля нет, а между N и PE шинками стоит перемычка (наверное рассуждали так "зачем заморачиваться и искать ноль, вот земля же есть, её и возьмём") Начните хотя бы с этого недоразумения. |
|
|
saratovec Помогите разобраться с землёй и нулём 25.1.2015, 22:03
ez81 Приходящий РЕN проводник от сетевиков должен мерт... 25.1.2015, 22:39
saratovec Цитата(ez81 @ 25.1.2015, 22:39) Приходящи... 28.1.2015, 0:00
Rezo ЦитатаВопрос №1 - как такое возможно (разбег напря... 26.1.2015, 0:14
Rezo Цитата(saratovec)Цитата(Rezo @ 26.1.2015, 0:14) *
... 28.1.2015, 0:15
Roman D Цитата(saratovec @ 25.1.2015, 21:03) Здра... 28.1.2015, 11:01
ez81 Саратовец Вы не ошиблись в прочитанном приходящий... 28.1.2015, 16:24
razread Цитата(saratovec @ 25.1.2015, 23:03) Здра... 6.2.2015, 1:03![]() ![]() ![]() |
|