Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? |
25.1.2015, 5:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 |
Ув.Форумчане,появился вопрос,занимаюсь звуковым и световым оборудованием,при работе в заллах\площадках где нет заземления,как правильно поступить??? для подключения оборудования изготовил(собственно ручно) силовой дистрибьютер,и комлект коммутации,3х фазной и однофазной,вся коммутация оснащена земляным проводником.
вопрос!!! при подключении к щиту не оборудованному заземлением,земляной провод дистрибьютера: 1. оставлять *НЕ подсоединенным* но тогда в случае пробоя одного из приборов(их может быть несколько сотен,и разного производства,качества,и задач) на земляном проводнике окажется фаза,которая может или убить человека,или сжечь технику. 2. соединить заземляющий проводник с нулем(занулить) ??? КАК БЫТЬ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ СЛОМАЛ!!!! ![]() ![]()
|
|
|
![]() |
26.1.2015, 0:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 43672 |
Савелий,спасибо за ответ,схему я описал выше,тем более что там за схема? помойму и так все ясно,просто я вообще занимался радиоэлектроникой,поэтому схемы пусть даже электрически такого уровня,просто стыдно рисовать на бумаге....
|
|
|
MAXWELL Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!? 25.1.2015, 5:27
Гость сочувствующий Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 5:27) Ув.Фору... 25.1.2015, 12:31
Оптимист Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 5:27) КАК БЫТ... 25.1.2015, 13:21
MAXWELL Во первых по поводу,документов и самопальности,нал... 25.1.2015, 13:29
Гость сочувствующий Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 13:29) Во пер... 25.1.2015, 14:25
MAXWELL Я как раз все это понимаю,поэтому здесь и зарегилс... 25.1.2015, 14:40
Оптимист На поставленный вопрос был дан четкий ответ. Если ... 25.1.2015, 15:28
MAXWELL Жду совета как поступить в данной ситуации??? 25.1.2015, 15:34
Гость Пу Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 15:34) Жду со... 25.1.2015, 20:59
MAXWELL на вашем изделии опасные токопроводящие части, дос... 25.1.2015, 21:30
Пу Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 21:30) Неужел... 25.1.2015, 22:00
MAXWELL Ввод 125А 5Pin(3 фазы,ноль,зземля) провод 5х16*, ф... 25.1.2015, 22:40
stydent64 Да "заземли" на 0. По любому защитит от ... 25.1.2015, 23:00
savelij® Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 5:27) ...появ... 25.1.2015, 23:55
Гость И всё же настойчиво рекомендую не уклоняться от те... 26.1.2015, 0:20
savelij® Цитата(Гость @ 26.1.2015, 0:20) ...настой... 26.1.2015, 0:27
savelij® Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 0:38) ...прос... 26.1.2015, 0:49
MAXWELL вот принципиалка,в пеинте за 5 мин,последние 3 роз... 26.1.2015, 1:31
savelij® Ну ... конечно мелковато... причём сильно мелковат... 26.1.2015, 1:51
MAXWELL Савелий если я правильно понял,то вы рекомендуете,... 26.1.2015, 2:25
Эл-Х Я так понимаю - это передвижная установка. Следова... 26.1.2015, 18:25
MAXWELL Я извиняюсь за мою некомпетентность в проф. термин... 26.1.2015, 18:44
savelij® Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 18:44) что де... 26.1.2015, 18:54
MAXWELL Хорошо,накидуем заземляющий проводник главной *миб... 26.1.2015, 19:12
savelij® Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 19:12) ...как... 26.1.2015, 22:29
Roman D Разумеется, защитный проводник нельзя бросать в во... 26.1.2015, 21:53
MAXWELL Про клемму на щите,я уже подумал,сейчас подберу ну... 26.1.2015, 22:17
Roman D Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 21:17) какой ... 26.1.2015, 22:27
savelij® ЦитатаОн должен быть соединён либо с шиной РЕ (защ... 26.1.2015, 22:24
MAXWELL Блин чет я совсем запутался! PE это земля(рамк... 26.1.2015, 22:29
Roman D Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 21:29) Блин ч... 26.1.2015, 22:44
savelij® Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:29) Блин ч... 26.1.2015, 22:44
MAXWELL По поводу обсуждения на форуме,раньше всегда работ... 26.1.2015, 22:38
MAXWELL - На щит приходят 4 провода, среди которых совмещё... 26.1.2015, 22:55
Roman D Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 21:55) а каки... 26.1.2015, 23:16
savelij® Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:55) а каки... 26.1.2015, 23:22
Roman D Цитата(savelij® @ 26.1.2015, 22:22) Какие... 26.1.2015, 23:37
MAXWELL Понял,большое спасибо за разьяснение,в этом и есть... 26.1.2015, 23:35
Roman D Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:35) нужно ... 26.1.2015, 23:41
uvk2 Ну уж на совсем крайний случай.... 26.1.2015, 23:41
MAXWELL А есть ли смысл в моем Дистрибьютере,поставить Пер... 26.1.2015, 23:54
Roman D Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:47) А есть... 27.1.2015, 0:10
savelij® Цитатапоставить Переключатель(с ключем) что бы раз... 27.1.2015, 0:04
MAXWELL ну это понятно,я написал о большенстве случаев в к... 27.1.2015, 0:10
MAXWELL все не каких переключателей не ставим,все оставляе... 27.1.2015, 0:20
Roman D А у нас из ящика торчат 5 проводов с наконечниками... 27.1.2015, 0:27
MAXWELL сделаю переходник,с 125А 5pin (вилки) на хвосты(с ... 27.1.2015, 1:11
stydent64 "Ну я же говорил!" (с) 27.1.2015, 11:35![]() ![]() ![]() |
|