Ув.Форумчане,появился вопрос,занимаюсь звуковым и световым оборудованием,при работе в заллах\площадках где нет заземления,как правильно поступить??? для подключения оборудования изготовил(собственно ручно) силовой дистрибьютер,и комлект коммутации,3х фазной и однофазной,вся коммутация оснащена земляным проводником.

вопрос!!! при подключении к щиту не оборудованному заземлением,земляной провод дистрибьютера:

1. оставлять *НЕ подсоединенным* но тогда в случае пробоя одного из приборов(их может быть несколько сотен,и разного производства,качества,и задач) на земляном проводнике окажется фаза,которая может или убить человека,или сжечь технику.

2. соединить заземляющий проводник с нулем(занулить) ???

КАК БЫТЬ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ СЛОМАЛ!!!!


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Оптимист_*
сообщение 25.1.2015, 15:28
Сообщение #2





Гости






На поставленный вопрос был дан четкий ответ. Если сам не могёшь, найми специалиста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MAXWELL   Как лучше поступить,в отсутствие заземления(не в быту)!?   25.1.2015, 5:27
- - Гость сочувствующий   Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 5:27) Ув.Фору...   25.1.2015, 12:31
- - Оптимист   Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 5:27) КАК БЫТ...   25.1.2015, 13:21
- - MAXWELL   Во первых по поводу,документов и самопальности,нал...   25.1.2015, 13:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 13:29) Во пер...   25.1.2015, 14:25
- - MAXWELL   Я как раз все это понимаю,поэтому здесь и зарегилс...   25.1.2015, 14:40
- - Оптимист   На поставленный вопрос был дан четкий ответ. Если ...   25.1.2015, 15:28
- - MAXWELL   Жду совета как поступить в данной ситуации???   25.1.2015, 15:34
|- - Гость Пу   Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 15:34) Жду со...   25.1.2015, 20:59
- - MAXWELL   на вашем изделии опасные токопроводящие части, дос...   25.1.2015, 21:30
|- - Пу   Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 21:30) Неужел...   25.1.2015, 22:00
- - MAXWELL   Ввод 125А 5Pin(3 фазы,ноль,зземля) провод 5х16*, ф...   25.1.2015, 22:40
- - stydent64   Да "заземли" на 0. По любому защитит от ...   25.1.2015, 23:00
- - savelij®   Цитата(MAXWELL @ 25.1.2015, 5:27) ...появ...   25.1.2015, 23:55
- - Гость   И всё же настойчиво рекомендую не уклоняться от те...   26.1.2015, 0:20
- - savelij®   Цитата(Гость @ 26.1.2015, 0:20) ...настой...   26.1.2015, 0:27
- - MAXWELL   Савелий,спасибо за ответ,схему я описал выше,тем б...   26.1.2015, 0:38
|- - savelij®   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 0:38) ...прос...   26.1.2015, 0:49
- - MAXWELL   вот принципиалка,в пеинте за 5 мин,последние 3 роз...   26.1.2015, 1:31
- - savelij®   Ну ... конечно мелковато... причём сильно мелковат...   26.1.2015, 1:51
- - MAXWELL   Савелий если я правильно понял,то вы рекомендуете,...   26.1.2015, 2:25
- - Эл-Х   Я так понимаю - это передвижная установка. Следова...   26.1.2015, 18:25
- - MAXWELL   Я извиняюсь за мою некомпетентность в проф. термин...   26.1.2015, 18:44
|- - savelij®   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 18:44) что де...   26.1.2015, 18:54
- - MAXWELL   Хорошо,накидуем заземляющий проводник главной *миб...   26.1.2015, 19:12
|- - savelij®   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 19:12) ...как...   26.1.2015, 22:29
- - Roman D   Разумеется, защитный проводник нельзя бросать в во...   26.1.2015, 21:53
|- - MAXWELL   Про клемму на щите,я уже подумал,сейчас подберу ну...   26.1.2015, 22:17
|- - Roman D   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 21:17) какой ...   26.1.2015, 22:27
- - savelij®   ЦитатаОн должен быть соединён либо с шиной РЕ (защ...   26.1.2015, 22:24
- - MAXWELL   Блин чет я совсем запутался! PE это земля(рамк...   26.1.2015, 22:29
|- - Roman D   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 21:29) Блин ч...   26.1.2015, 22:44
|- - savelij®   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:29) Блин ч...   26.1.2015, 22:44
- - MAXWELL   По поводу обсуждения на форуме,раньше всегда работ...   26.1.2015, 22:38
- - MAXWELL   - На щит приходят 4 провода, среди которых совмещё...   26.1.2015, 22:55
|- - Roman D   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 21:55) а каки...   26.1.2015, 23:16
|- - savelij®   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:55) а каки...   26.1.2015, 23:22
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 26.1.2015, 22:22) Какие...   26.1.2015, 23:37
- - MAXWELL   Понял,большое спасибо за разьяснение,в этом и есть...   26.1.2015, 23:35
|- - Roman D   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:35) нужно ...   26.1.2015, 23:41
- - uvk2   Ну уж на совсем крайний случай....   26.1.2015, 23:41
- - MAXWELL   А есть ли смысл в моем Дистрибьютере,поставить Пер...   26.1.2015, 23:54
|- - Roman D   Цитата(MAXWELL @ 26.1.2015, 22:47) А есть...   27.1.2015, 0:10
- - savelij®   Цитатапоставить Переключатель(с ключем) что бы раз...   27.1.2015, 0:04
- - MAXWELL   ну это понятно,я написал о большенстве случаев в к...   27.1.2015, 0:10
- - MAXWELL   все не каких переключателей не ставим,все оставляе...   27.1.2015, 0:20
- - Roman D   А у нас из ящика торчат 5 проводов с наконечниками...   27.1.2015, 0:27
- - MAXWELL   сделаю переходник,с 125А 5pin (вилки) на хвосты(с ...   27.1.2015, 1:11
- - stydent64   "Ну я же говорил!" (с)   27.1.2015, 11:35