Срочно нужна помощь по потребителям первой категории. , Экспертиза, горю.

SONIIR
сообщение 23.1.2015, 18:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 216
Регистрация: 27.8.2010
Из: Самара
Пользователь №: 19294



Имеется щит первой категории, от него запитано 4 стойки с серверным и телекоммуникационным оборудованием.
Также от него запитыны несколько персональных компьютеров. Все оборудование - потребители первой категории.

Питание компьютеров предусматривается через розетки установленные на стене.
Питание оборудования в стойках предусматривается через 19" распределители питания с IEC320 С20
(компьютерный разъем, кабельная розетка разделывается на кабель и втыкается в распределитель) на входе
и обычными розетками Schuko на выходе.
http://www.cmo.ru/catalog/aksessuary_k_tel...0_16a_alyum_19/


Замечание эксперта:
8.2. Проектная документация выполнена с отступлением от требований п. 1.2.19 правил ПУЭ
– питание потребителей серверной и связи предусматривается через розетки – требуется представить
обоснование требованиями нормативных документов принятого проектного решения
(применение розеток предусматривается для переносных электроприёмников, категория
по надёжности электроснабжения для переносных электроприёмников не установлена,
подключение стационарного оборудования 1÷3-й категорий должно выполняться через разъёмы или клеммы).

Я просто в ступоре... ребята посоветуйте, как выйти из этой ситуации.
Эксперт не комуникабелен. В глухой обороне (нападении).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SONIIR
сообщение 23.1.2015, 20:45
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 216
Регистрация: 27.8.2010
Из: Самара
Пользователь №: 19294



Это "чего то" в моем понимании - зарезать, поскольку все остальное в достатке предлагали... главгосэкспертиза однако...

Ребята, спасибо за поддержку...
Если позволите сейчас сформулирую еще одну проблемку по тому же проекту и категорийности... не уходите пожалуйста...

Вот схема простите... черновик... на скорую руку

Замечание эксперта:
Электроснабжение ЩР-1 и ЩГП-1 контейнера-аппаратной предусматривается по 3-й категории – один ввод.

Слово предусматривается нужно читать как выполнено, вопреки требованиям что ЩГП-1 должен быть по первой категории.
Кабели до контейнера в подземной кабельной канализации.
В беседе было сказано что и снабжение здания выполнено по второй категории.

Подскажите он прав?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 6:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены