Имеется щит первой категории, от него запитано 4 стойки с серверным и телекоммуникационным оборудованием.
Также от него запитыны несколько персональных компьютеров. Все оборудование - потребители первой категории. Питание компьютеров предусматривается через розетки установленные на стене. Питание оборудования в стойках предусматривается через 19" распределители питания с IEC320 С20 (компьютерный разъем, кабельная розетка разделывается на кабель и втыкается в распределитель) на входе и обычными розетками Schuko на выходе. http://www.cmo.ru/catalog/aksessuary_k_tel...0_16a_alyum_19/ Замечание эксперта: 8.2. Проектная документация выполнена с отступлением от требований п. 1.2.19 правил ПУЭ – питание потребителей серверной и связи предусматривается через розетки – требуется представить обоснование требованиями нормативных документов принятого проектного решения (применение розеток предусматривается для переносных электроприёмников, категория по надёжности электроснабжения для переносных электроприёмников не установлена, подключение стационарного оборудования 1÷3-й категорий должно выполняться через разъёмы или клеммы). Я просто в ступоре... ребята посоветуйте, как выйти из этой ситуации. Эксперт не комуникабелен. В глухой обороне (нападении). |
|
|
![]() |
23.1.2015, 20:45
Сообщение
#2
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Это "чего то" в моем понимании - зарезать, поскольку все остальное в достатке предлагали... главгосэкспертиза однако...
Ребята, спасибо за поддержку... Если позволите сейчас сформулирую еще одну проблемку по тому же проекту и категорийности... не уходите пожалуйста... Вот схема простите... черновик... на скорую руку Замечание эксперта: Электроснабжение ЩР-1 и ЩГП-1 контейнера-аппаратной предусматривается по 3-й категории – один ввод. Слово предусматривается нужно читать как выполнено, вопреки требованиям что ЩГП-1 должен быть по первой категории. Кабели до контейнера в подземной кабельной канализации. В беседе было сказано что и снабжение здания выполнено по второй категории. Подскажите он прав? |
|
|
||
SONIIR Срочно нужна помощь по потребителям первой категории. 23.1.2015, 18:46
SONIIR Ребята, ну хоть ваше мнение об этом выскажте... 23.1.2015, 19:49
FRAER В 1.2.19 о розетках речь вообде не идёт, не понял... 23.1.2015, 20:06
SONIIR Вот.. значит я не одинок. Мало того я во всем ПУЭ ... 23.1.2015, 20:07
с2н5он так и ответьте - где в пункте ПУЭ требования о роз... 23.1.2015, 20:20
Shturman1 ЦитатаВ беседе было сказано что и снабжение здания... 23.1.2015, 22:23
SONIIR Все потребители первой категории через ИБП. Камень... 23.1.2015, 22:38
Pantryk Категория электроснабжения это не столько схема се... 24.1.2015, 0:07
SONIIR Благодарю. Смысл понятен.
Похоже придется ставить ... 24.1.2015, 0:12
Pantryk Оценить риск это значит определить насколько вероя... 24.1.2015, 1:35![]() ![]() ![]() |
|