![]() На земле появилась фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() На земле появилась фаза |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени!
Проблема следующая: была двойная 16А розетка. В нее были включены варочная поверхность и посудомойка. Плюс напрямую к контактам розетки - духовка. Поменял кухонный гарнитур, духовка уехала дальше от розетки и провода стало нехватать. Решил нарастить. Открутил розетку и в процессе слетела резьба с одного болтика, которым поджимают провода. Дело было вечером, поэтому заизолировал все три провода и пошел спать. Утром сходил в магазин за новой розеткой. Начал ставить...что такое...фаза теперь в заземлении! Взял патрон с лампочкой и если один конец прислонить к земле (желтозеленый провод, так же?) то второй конец можно прислонить к любому из двух оставшихся (белый и синий) - лампочка будет гореть. Вопрос: где я накосячил? ПС: в щитке вырубал только автомат, который на эту конкретную розетку посажен. Ничего не замыкало, никакие провода нигде не перетыкал, только розетку снял-поставил. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... напрямую к контактам розетки - духовка... Вот, похоже, в чём корень зла... отсоедини все провода духовки и проверь еще раз. п.с. вообще порочная практика - подключать электроприборы к розетке напрямую, без вилки... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.1.2015, 15:55 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 23:50 |
|
![]() |