![]() На земле появилась фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() На земле появилась фаза |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени!
Проблема следующая: была двойная 16А розетка. В нее были включены варочная поверхность и посудомойка. Плюс напрямую к контактам розетки - духовка. Поменял кухонный гарнитур, духовка уехала дальше от розетки и провода стало нехватать. Решил нарастить. Открутил розетку и в процессе слетела резьба с одного болтика, которым поджимают провода. Дело было вечером, поэтому заизолировал все три провода и пошел спать. Утром сходил в магазин за новой розеткой. Начал ставить...что такое...фаза теперь в заземлении! Взял патрон с лампочкой и если один конец прислонить к земле (желтозеленый провод, так же?) то второй конец можно прислонить к любому из двух оставшихся (белый и синий) - лампочка будет гореть. Вопрос: где я накосячил? ПС: в щитке вырубал только автомат, который на эту конкретную розетку посажен. Ничего не замыкало, никакие провода нигде не перетыкал, только розетку снял-поставил. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или Вы чего то не договариваете или чудеса
на группе или на всю квартиру стоит диф.автомат или УЗО? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 5:56 |
|
![]() |