пожарная кнопка , как отключить узо 40А и 25А

Гость_случайный_*
сообщение 24.10.2007, 1:03
Сообщение #1





Гости






здравствуйте. есть два узо ABB F204 AC на 40А и на 25А. нужно собрать схему, где кнопкой, удаленной на 20 метров от щитка (медный трехжильный кабель сечение 1,5) отключаются все три фазы на каждом из узо. минимальными затратами, по возможности.

пробовал ставить двойную разомкнутую кнопку, замыкать ноль с узо на землю. на коротких проводах работает схема, то есть оба узо синхронно отрубаются. на проводах длиннее 10 метров - уже нет (вне зависимости от сечения, пробовал разные). место расположения кнопки удалено от щитка на 20 метров, проложен трехжильный кабель, добавить еще проводов возможности нет. полагаю, что вопрос в сопротивлении, но уверенности нет, так как я далек от этой темы и занимаюсь электрикой вынужденно.

нужна ваша помощь - какую применить схему. с наименованием железа (ABB или ИЭК, это то, что на слуху и можно достать) и техническими параметрами. а то мне электрики твердят кто про контактор, кто про сопротивление на фазу, а я если честно больше по софту )

раньше там стояла нормально замкнутая кнопка, но куда она шла и что было между ней и узошками - я не знаю, ибо украли.

заранее спасибо за понимание и помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_случайный_*
сообщение 24.10.2007, 8:26
Сообщение #2





Гости






ScorpionXXX
фазы на узо берутся в щитке с автоматов, которые поблизости.

контактор и пускатель это ведь одно и то же?

Andrew12
1) соответствующий номинал - это 40+25+запас? т.е. оптимально около 70А? это должен быть 4х-полюсный контактор? узо стоят 4х-полюсные.

2) кнопка должна работать только на отключение, а обратно все включать надо где-то в районе щитка. это я только сейчас узнал. на место монтажа проложено 3 провода, добавить проводов возможности нет. сколько нужно проводов для кнопки и какая нужна?

3) насколько я понял, 3 фазы подаются на вход контактора, на выходе 6 проводов, по 3 на каждый узо. как замкнуть цепь у щитка, если удаленная кнопка будет работать только на разрыв? еще кнопка?

я извиняюсь за дурацкие вопросы, но они возникли вследствие гениальных советов "электриков". начальство отдало приказ сделать все собственными силами во избежание огласки (задницы прикрывают), поэтому не могу вызвать профи.

буду рад, если кто-нибудь объяснит все подробно. надеюсь на понимание и помощь, кроме как в инете мне больше негде проконсультироваться ((.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 24.10.2007, 15:04
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Цитата(случайный @ 24.10.2007, 11:26) *
ScorpionXXX
фазы на узо берутся в щитке с автоматов, которые поблизости.

контактор и пускатель это ведь одно и то же?

Andrew12
1) соответствующий номинал - это 40+25+запас? т.е. оптимально около 70А? это должен быть 4х-полюсный контактор? узо стоят 4х-полюсные.

2) кнопка должна работать только на отключение, а обратно все включать надо где-то в районе щитка. это я только сейчас узнал. на место монтажа проложено 3 провода, добавить проводов возможности нет. сколько нужно проводов для кнопки и какая нужна?

3) насколько я понял, 3 фазы подаются на вход контактора, на выходе 6 проводов, по 3 на каждый узо. как замкнуть цепь у щитка, если удаленная кнопка будет работать только на разрыв? еще кнопка?


По 1) контактор должен быть рассчитан минимум суммарный ток обоих нагрузок, т.е. 40+25=65 т.е. далее стандартный номинал 80-100А. Контактор можно и 3 полюсный главное чтобы он снял все фазы с нагрузки. Размыкание нуля в данном случае я думаю дело добровольное.
По 2) для того чтобы осуществить отключение кнопкой достаточно двух проводов.
По 3) Все верно по подключению питания. А поблизости от щитка или в щитке можно поставить еще одну кнопку на включение.
Схема всего этого будет зависеть от типа используемого контактора, наличия у него доп контактов, и типа кнопок.
Поробую изобразить схему.

В схеме используется контактор с одним дополнительным нормально разомкнутым контактом, напряжение в катушке контактора 220В. Кнопки стоп и пуск без фиксации.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- случайный   пожарная кнопка   24.10.2007, 1:03
- - ScorpionXXX   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 2:03) здра...   24.10.2007, 6:29
- - Andrew12   любой контактор соответствующего номинала + кнопка...   24.10.2007, 6:32
- - случайный   ScorpionXXX фазы на узо берутся в щитке с автомато...   24.10.2007, 8:26
|- - Andrew12   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 11:26) Sco...   24.10.2007, 15:04
|- - случайный   Цитата(Andrew12 @ 24.10.2007, 15:04) По 1...   2.11.2007, 0:38
|- - Andrew12   Цитата(случайный @ 2.11.2007, 2:38) с мен...   2.11.2007, 8:45
- - ZavGar   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 1:03) здра...   24.10.2007, 9:58
|- - случайный   Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 9:58) Надо то...   24.10.2007, 10:28
|- - ZavGar   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 10:28) 1)р...   24.10.2007, 12:08
|- - Гость   Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 12:08) 1)Рези...   24.10.2007, 12:38
- - ZavGar   Да, и ещё: Подобный изврат (о чём в исходном вопр...   24.10.2007, 10:19
- - Anatoli   Схема проверки УЗО током утечки изображена на кажд...   24.10.2007, 11:12
|- - случайный   Цитата(Anatoli @ 24.10.2007, 11:12) Схема...   24.10.2007, 12:26
- - Anatoli   Схему надо доработать, ато каждый раз при снижении...   24.10.2007, 23:20
- - Andron   Я бы поставил автомат и дистанционный размыкатель....   26.11.2007, 10:00
- - push   Попробуйте независимый расцепитель, отключает авто...   27.11.2007, 6:22