Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Неисправность трансформатора

Юлия ТКП
сообщение 20.1.2015, 15:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.1.2015
Пользователь №: 43578



Помогите разобраться "блондинке".
Трансформатор НТМИ-10-66, напряжение 10000/100В. Обнаружили неисправность, в акте указано "межвитковое замыкание первичной обмотки в фазе "С" трансформатора напряжения. Согласно анализа потребления электроэнергии при такой неисправности подозреваем, что прибор учета показывал совершенно искаженные данные. Уважаемые эксперты, пожалуйста, хоть кто-нибудь подскажите, где мне посмотреть (почитать) о такой неисправности и как она влияет на работу трансформатора. Еще интересует информация как можно обнаружить такую неисправность при наличии опломбированного прибора учета. Т.е. можно ли выявить такую неисправность визуально или же способом, не предусматривающим снятие пломб, или же только прибором ( как у меня указано в акте - Парма ВАФ-А). И, если можно, то объясните особо популярно как для блондинки. Я не специалист, но мне очень нужно разобраться в данной ситуации, поскольку участвую в судебном процессе по данному вопросу. Заранее очень благодарна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
U.S.V.
сообщение 22.1.2015, 7:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



1. Если на трансформаторе напряжения вышла из строя одна фаза, то не взирая на наличие в этой фазе трансформатора тока недоучет будет составлять 1/3 от общего объема (приблизительно).
2. 6 месяцев это вероятней всего не срок его поломки, а максимальный период перерасчета при выявлении гарантирующим поставщиком неисправности в системе учета. Сгореть он мог и месяц назад, но ГП пересчитает за 6 и это законно, если в течении этого периода небыло проверок учета с их стороны и неисправность выявлена конкретно ими, а не вами.
3. Для обнаружения неполнофазного режима в схеме учёта устанавливаются реле, сигнализирующие о пропадании фаз. К тому же много счетчиков имеют индикацию наличия напряжения по всем трем фазам. При этом ничего распломбировать для проверки не надо. Скорее всего это недогляд энергетика/электрика.
4. Не пойму что такое "скачок". При такой поломке общий объем учтенной потребленной энергии уменьшается на треть, а объем отпущенной учтенной энергии остается на прежнем уровне. При этом разница, то бишь ваше потребление должно было резко сократиться и это не могло быть не замеченным.
5. В суде Вам могут припаять выплату 1/3 недоучета за 6 месяцев.
Если докажут наличие злого умысла, то влепят перерасчет по установленной мощности за 6 месяцев минус ваши выплаты за этот период (суровый вариант).
Если суд будет благосклонен, то могут присудить перерасчет исходя из объемов в аналогичном прошлогоднем периоде, что по сути не отличается от выплаты 1/3.
Удачи Вам, Юленька.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлия ТКП   Неисправность трансформатора   20.1.2015, 15:25
- - с2н5он   насчет выявить - можно, померяв напряжение на втор...   20.1.2015, 17:12
- - Юлия ТКП   Суть суда в следующем (объясняю как могу, уж прост...   20.1.2015, 17:38
- - Ixtim   Юлия ТКП, Вам нужно искать эксперта на месте, очен...   20.1.2015, 19:19
- - с2н5он   Юлия ТКП 1. на границе должны стоять счётчики с па...   20.1.2015, 21:34
- - Юлия ТКП   1. Счетчики толко на "входе" (электронны...   21.1.2015, 8:33
- - с2н5он   для начала думайте как перенести/отложить заседани...   21.1.2015, 10:55
- - U.S.V.   1. Если на трансформаторе напряжения вышла из стро...   22.1.2015, 7:36
- - с2н5он   1. Вы про схемы учета по ВН что-нибудь слышали или...   22.1.2015, 8:11
|- - U.S.V.   Цитата(с2н5он @ 22.1.2015, 9:11) 1. Вы пр...   26.1.2015, 11:04
- - с2н5он   1. тогда откуда взялась 1/3? 2. я Вас огорчу, сей ...   26.1.2015, 14:17
- - U.S.V.   1. Исходя из предположения, что у дамы трёхэлемент...   27.1.2015, 1:59
- - с2н5он   1. соответственно будет зависеть от нагрузки по фа...   27.1.2015, 7:23
|- - U.S.V.   Цитата(с2н5он @ 27.1.2015, 7:23) 1. соотв...   27.1.2015, 10:34
|- - ez81   Цитата(U.S.V. @ 27.1.2015, 10:34) Всегда ...   27.1.2015, 16:29
- - с2н5он   а я на практике, особенно в лесных поселках(где фа...   27.1.2015, 15:57
- - Гость   Витковое замыкание в первичной обмотке ТН выявляет...   28.1.2015, 7:39