пожарная кнопка , как отключить узо 40А и 25А

Гость_случайный_*
сообщение 24.10.2007, 1:03
Сообщение #1





Гости






здравствуйте. есть два узо ABB F204 AC на 40А и на 25А. нужно собрать схему, где кнопкой, удаленной на 20 метров от щитка (медный трехжильный кабель сечение 1,5) отключаются все три фазы на каждом из узо. минимальными затратами, по возможности.

пробовал ставить двойную разомкнутую кнопку, замыкать ноль с узо на землю. на коротких проводах работает схема, то есть оба узо синхронно отрубаются. на проводах длиннее 10 метров - уже нет (вне зависимости от сечения, пробовал разные). место расположения кнопки удалено от щитка на 20 метров, проложен трехжильный кабель, добавить еще проводов возможности нет. полагаю, что вопрос в сопротивлении, но уверенности нет, так как я далек от этой темы и занимаюсь электрикой вынужденно.

нужна ваша помощь - какую применить схему. с наименованием железа (ABB или ИЭК, это то, что на слуху и можно достать) и техническими параметрами. а то мне электрики твердят кто про контактор, кто про сопротивление на фазу, а я если честно больше по софту )

раньше там стояла нормально замкнутая кнопка, но куда она шла и что было между ней и узошками - я не знаю, ибо украли.

заранее спасибо за понимание и помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.10.2007, 9:58
Сообщение #2





Гости






Цитата(случайный @ 24.10.2007, 1:03) *
здравствуйте. есть два узо ABB F204 AC на 40А и на 25А. нужно собрать схему, где кнопкой, удаленной на 20 метров от щитка (медный трехжильный кабель сечение 1,5) отключаются все три фазы на каждом из узо. минимальными затратами, по возможности.

... а то мне электрики твердят кто про контактор, кто про сопротивление на фазу, а я если честно больше по софту )

раньше там стояла нормально замкнутая кнопка, но куда она шла и что было между ней и узошками - я не знаю, ибо украли.


Надо только отключать?
Тогда правильно твердят: фаза - кнопка - резистор или лампочка на 220 в (не неоновая) - земля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 24.10.2007, 10:28
Сообщение #3





Гости






Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 9:58) *
Надо только отключать?
Тогда правильно твердят: фаза - кнопка - резистор или лампочка на 220 в (не неоновая) - земля.

1)резистор какой? мне бы маркировку, габариты и примерную стоимость
2)а если лампочка перегорит, соответственно, ничего не отключится?
3)резистор надежнее лампочки?
4)как к этой схеме отнесутся пожарники? мне намекнули, что контактор или расцепители имеют право на жизнь, а про этот вариант промолчали. может, не знают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.10.2007, 12:08
Сообщение #4





Гости






Цитата(случайный @ 24.10.2007, 10:28) *
1)резистор какой? мне бы маркировку, габариты и примерную стоимость
2)а если лампочка перегорит, соответственно, ничего не отключится?
3)резистор надежнее лампочки?
4)как к этой схеме отнесутся пожарники? мне намекнули, что контактор или расцепители имеют право на жизнь, а про этот вариант промолчали. может, не знают?

1)Резистор 4,7 кОм великоват будет, так как проверка срабатывания производится при токе, близком к номинальному току утечки.
В данном случае необходимо гарантированное срабатывание, т. е. сопротивление не более 1 кОм. Мощность при нормальном срабатывании УЗО достаточна и 0,125 Вт, всё равно нагреться не успеет. 2 Вт в любом случае достаточно. Цена - рупь за ведро icon_biggrin.gif
2)Увы, да. Перегорания резистора это тоже касается.
3)Резисторы МЛТ - надёжнее, проволочные - примерно одинаковы. Для надёжности - два-три резистора или две-три лампочки, или смешанно то и другое соединить параллельно: каждый прибор отдельными проводниками с кнопкой и с кабелем управления. Очень удобны лампочки в патроне, похожем на корпус автомата (на DIN-рейку).
4) любое нетиповое включение электроприборов не может быть официально рекомендовано к применению. Если будет производиться только проверка функциональности, то и не надо раскрывать пожнадзору, как схема реализована. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2007, 12:38
Сообщение #5





Гости






Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 12:08) *
1)Резистор 4,7 кОм великоват будет, так как проверка срабатывания производится при токе, близком к номинальному току утечки.
В данном случае необходимо гарантированное срабатывание, т. е. сопротивление не более 1 кОм. Мощность при нормальном срабатывании УЗО достаточна и 0,125 Вт, всё равно нагреться не успеет. 2 Вт в любом случае достаточно. Цена - рупь за ведро icon_biggrin.gif
2)Увы, да. Перегорания резистора это тоже касается.
3)Резисторы МЛТ - надёжнее, проволочные - примерно одинаковы. Для надёжности - два-три резистора или две-три лампочки, или смешанно то и другое соединить параллельно: каждый прибор отдельными проводниками с кнопкой и с кабелем управления. Очень удобны лампочки в патроне, похожем на корпус автомата (на DIN-рейку).
4) любое нетиповое включение электроприборов не может быть официально рекомендовано к применению. Если будет производиться только проверка функциональности, то и не надо раскрывать пожнадзору, как схема реализована. icon_wink.gif


забыл обновиться, не увидел Ваш пост.
Спасибо. со схемой 1 все кристально ясно. про параллельные резисторы думал, но не осмелился предположить вслух ). осталось одно слабое звено - пожнадзор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- случайный   пожарная кнопка   24.10.2007, 1:03
- - ScorpionXXX   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 2:03) здра...   24.10.2007, 6:29
- - Andrew12   любой контактор соответствующего номинала + кнопка...   24.10.2007, 6:32
- - случайный   ScorpionXXX фазы на узо берутся в щитке с автомато...   24.10.2007, 8:26
|- - Andrew12   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 11:26) Sco...   24.10.2007, 15:04
|- - случайный   Цитата(Andrew12 @ 24.10.2007, 15:04) По 1...   2.11.2007, 0:38
|- - Andrew12   Цитата(случайный @ 2.11.2007, 2:38) с мен...   2.11.2007, 8:45
- - ZavGar   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 1:03) здра...   24.10.2007, 9:58
|- - случайный   Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 9:58) Надо то...   24.10.2007, 10:28
|- - ZavGar   Цитата(случайный @ 24.10.2007, 10:28) 1)р...   24.10.2007, 12:08
|- - Гость   Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 12:08) 1)Рези...   24.10.2007, 12:38
- - ZavGar   Да, и ещё: Подобный изврат (о чём в исходном вопр...   24.10.2007, 10:19
- - Anatoli   Схема проверки УЗО током утечки изображена на кажд...   24.10.2007, 11:12
|- - случайный   Цитата(Anatoli @ 24.10.2007, 11:12) Схема...   24.10.2007, 12:26
- - Anatoli   Схему надо доработать, ато каждый раз при снижении...   24.10.2007, 23:20
- - Andron   Я бы поставил автомат и дистанционный размыкатель....   26.11.2007, 10:00
- - push   Попробуйте независимый расцепитель, отключает авто...   27.11.2007, 6:22