Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

TN-C и TN-C-S , обязательность перехода

Олега
сообщение 24.10.2007, 9:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Эл.измер.лаборатория в деффектн.ведомости написала о необходимости перехода на TN-C-S. Дом 82-84 года постройки, соответственно TN-C. Реконструкции жители не желают - дорого. А пожарник лютует - акт не подписывает.
Пожалуста подскажите, на сколько это дело (реконстр.) обязательное, есть ли конкретный документ либо обязывающий, либо послабляющий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ринат_*
сообщение 24.10.2007, 12:21
Сообщение #2





Гости






Переход на новую систему совсем необязятелен, ПУЭ распостраняет свои требования на вновь вводимое и реконструируемое оборудование. В России 95% зданий выполнено TN-C. Пожарников можно послать куда подальше, в том числе некомпетентную электролабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме