"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
"Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" , как подобрать реле? |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
23.10.2007, 17:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа! Мне нужно грамотное определение. Занимаюсб слаботочкой - не более 30 В. Встал вопрос: при срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо отключать от эл.энергии , ну скажем централизованное кондиционирование, вентиляцию, лифты и пр. Моей задачей всегда было подать "сухой контакт" от реле прибора , который я привожу на требуемому РЩ , а электрики уже сами комутируют и я особо не вникал что там и как. Сейчас необходимо подобрать оборудование самому : я подаю от свеого прибора постоянный ток 3мА напряжением до 30В и мне надо отключить вводной автомат на ЩР ну , 3 полюсный на 63А , другой 40 А , еще один 32А. Как именно этот аппарат назыавается (куда я привожу свои 30В и который рубит автомат на вводе в распредщиток)и как его надо подбирать . Это реле, расцепитель , коммутатор ???? Просвятите!
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
23.10.2007, 19:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Да я немного разобрался.Мне нужен расцепитель. Например, один из самых распространненных: РН-47 (ИЭК) . Но никак не могу понять схему подключения. По идее , повторяюсь, я должен иметь на нем 4 контакта - для ввода своей слаботочки и для подсоединения одной из фаз, как я понимаю . На принципиальной схеме вроде да так и есть , а вот на фото- всего 2 контакта .Еще вопрос: в паспорте указано:" В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме." Что это значит?
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
24.10.2007, 10:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Цитата(Гость_Владимир_*) Мне нужен расцепитель. . Но никак не могу понять схему подключения. По идее , повторяюсь, я должен иметь на нем 4 контакта - для ввода своей слаботочки и для подсоединения одной из фаз, как я понимаю . На принципиальной схеме вроде да так и есть , а вот на фото- всего 2 контакта .Еще вопрос: в паспорте указано:" В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме." Что это значит? Расцепитель - это навесное устройство для автоматического выключателя. При подаче тока на катушку электромагнит механически вызывает срабатывание автоматического выключателя. Достаточно импульса тока от долей до единиц секунд. Только вот тока 3 ма маловато будет. Придётся промежуточные реле городить. |
|
|
Гость_Владимир_* "Отсекатель, разъединитель , реле?- как это правильно называется???" 23.10.2007, 17:16
AlexPetrov Расцепитель? - http://www.elec.su/statiy/news_deta... 23.10.2007, 17:29
AlexPetrov Да нет, это не то - http://www.iek.ru/product/inde... 23.10.2007, 20:45
Гость Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . По... 24.10.2007, 18:53
ZavGar Цитата(Гость @ 24.10.2007, 18:53) Я хочу ... 25.10.2007, 9:17
Sergiopm Цитата(Гость @ 24.10.2007, 18:53) Нет у м... 25.10.2007, 10:31
Олега Расцепитель для модульных АВВ S290A2 24-48В пере... 25.10.2007, 10:54
ZavGar Цитата(Олега @ 25.10.2007, 10:54) Просто ... 25.10.2007, 13:28
savelij А почему бы Вам просто не предусмотреть в щите пит... 25.10.2007, 14:30![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 8:53 |
|
|
|
|