здравствуйте. есть два узо ABB F204 AC на 40А и на 25А. нужно собрать схему, где кнопкой, удаленной на 20 метров от щитка (медный трехжильный кабель сечение 1,5) отключаются все три фазы на каждом из узо. минимальными затратами, по возможности.
пробовал ставить двойную разомкнутую кнопку, замыкать ноль с узо на землю. на коротких проводах работает схема, то есть оба узо синхронно отрубаются. на проводах длиннее 10 метров - уже нет (вне зависимости от сечения, пробовал разные). место расположения кнопки удалено от щитка на 20 метров, проложен трехжильный кабель, добавить еще проводов возможности нет. полагаю, что вопрос в сопротивлении, но уверенности нет, так как я далек от этой темы и занимаюсь электрикой вынужденно. нужна ваша помощь - какую применить схему. с наименованием железа (ABB или ИЭК, это то, что на слуху и можно достать) и техническими параметрами. а то мне электрики твердят кто про контактор, кто про сопротивление на фазу, а я если честно больше по софту ) раньше там стояла нормально замкнутая кнопка, но куда она шла и что было между ней и узошками - я не знаю, ибо украли. заранее спасибо за понимание и помощь. |
|
|
![]() |
| Гость_ZavGar_* |
24.10.2007, 10:19
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Да, и ещё:
Подобный изврат (о чём в исходном вопросе), иначе, как извратом не назовёшь. По уму - контакторы. Имеющиеся три жилы предназначены только для управления, и по ним ничего не питается? Тогда: фаза в щитке (любая, через автомат 6А) - одна из жил к пульту управления - на пульте два ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (или один двухклавишный) - от выключателей две оставшиеся жилы обратно в щиток - там на обмотки двух контакторов - с обмоток контакторов - на НОЛЬ. Если фаза берётся до УЗО, ноль для катушек брать тоже до УЗО, если фаза - после, то и ноль после. Контактами контакторов рвать три фазы нагрузки. Вот. |
|
|
случайный пожарная кнопка 24.10.2007, 1:03
ScorpionXXX Цитата(случайный @ 24.10.2007, 2:03) здра... 24.10.2007, 6:29
Andrew12 любой контактор соответствующего номинала + кнопка... 24.10.2007, 6:32
случайный ScorpionXXX
фазы на узо берутся в щитке с автомато... 24.10.2007, 8:26
Andrew12 Цитата(случайный @ 24.10.2007, 11:26) Sco... 24.10.2007, 15:04
случайный Цитата(Andrew12 @ 24.10.2007, 15:04) По 1... 2.11.2007, 0:38
Andrew12 Цитата(случайный @ 2.11.2007, 2:38) с мен... 2.11.2007, 8:45
ZavGar Цитата(случайный @ 24.10.2007, 1:03) здра... 24.10.2007, 9:58
случайный Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 9:58) Надо то... 24.10.2007, 10:28
ZavGar Цитата(случайный @ 24.10.2007, 10:28) 1)р... 24.10.2007, 12:08
Гость Цитата(ZavGar @ 24.10.2007, 12:08) 1)Рези... 24.10.2007, 12:38
Anatoli Схема проверки УЗО током утечки изображена на кажд... 24.10.2007, 11:12
случайный Цитата(Anatoli @ 24.10.2007, 11:12) Схема... 24.10.2007, 12:26
Anatoli Схему надо доработать, ато каждый раз при снижении... 24.10.2007, 23:20
Andron Я бы поставил автомат и дистанционный размыкатель.... 26.11.2007, 10:00
push Попробуйте независимый расцепитель, отключает авто... 27.11.2007, 6:22![]() ![]() |
|