Скажите пожалуйста можно ли к ЭПРА 400 вт подключить лампу ДНАТ 250 вт. Какие будут последствия ?
|
|
|
![]() |
17.1.2015, 23:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата на ПРА 40Вт была повешена лампа 20 Вт... работала, но намного меньше штатного режима. В случае с индуктивным ПРА согласен. А на ЭПРА как ни странно, ничего им не делается.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
19.1.2015, 10:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
В случае с индуктивным ПРА согласен. А на ЭПРА как ни странно, ничего им не делается. Совершенно верно и ничего удивительного. ЭПРА питает лампу в основном по напряжению, а не по току. Резонансный полумост, выдает в пределах 130В на любую лампу. Разброс 18-36 погоды не строит. Вот ДРЛ пожестче будет, нужно смотреть устройство ЭПРА для ДРЛ. |
|
|
19.1.2015, 11:07
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ЭПРА питает лампу в основном по напряжению, а не по току. это как?))) вы удивитесь, но у 18 и 36 ваттных ламп рабочий ток одинаковый, а вот напряжение на лампе отличается, причем вдвое.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
19.1.2015, 11:58
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
18 и 36 ваттных ламп рабочий ток одинаковый, а вот напряжение на лампе отличается, причем вдвое.. Это результаты измерений или есть ссылка на литературу? Я лично не измерял, вернее измерял, но не сравнивал, однако конструктив ЭПРА явно не способствует подтверждению ваших слов. И удивлен однозначно, это Вы угадали. |
|
|
Гость_Олег_* ЭПРА 16.1.2015, 10:17
Volt380 не надо, лампа перегорит на много раньше положенно... 16.1.2015, 10:19
uvk2 Volt380, почему тогда у меня с ЭПРА 36Вт работают ... 16.1.2015, 17:59
Гость то о ртутных лампах говорят, авыо люминисцентной р... 16.1.2015, 18:36
FRAER Простите, а в ЛЛ не ртуть? 16.1.2015, 20:28
savelij® uvk2, Ну и что? У меня тоже на ПРА 40Вт была повеш... 16.1.2015, 21:32
Volt380 Цитата(protector @ 19.1.2015, 11:58) ... ... 19.1.2015, 15:46
protector Цитата(Volt380 @ 19.1.2015, 16:46) почему... 19.1.2015, 16:39
savelij® Цитата(protector @ 19.1.2015, 16:39) Как ... 19.1.2015, 22:24
Volt380 большинство эпра на нашем рынке дешевые и сомнител... 18.1.2015, 12:46
Volt380 по моему вы не правильно представляете себе работу... 19.1.2015, 19:25
Volt380 да так и есть.. 20.1.2015, 21:08![]() ![]() ![]() |
|