В ПУЭ есть такой пункт:
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.

Ситуация такая: ячейки КРУ 10кВ расположены вдоль стены, на противоположной стене висит шкафчик.
Является ли данная ситуация двустороннем расположением оборудования? Или в этом пункте ПУЭ имеется в виду только ячейки КРУ и здесь можно брать 1 метр до стены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 19.1.2015, 8:50
Сообщение #2





Гости






OWOd,
Так и укажите, что "по собственному видению - так и так будет", тогда и спорить не о чём. ПУЭ(Правила) не допускает личной логической трактовки пунктов, на то там кое-где "или" пишется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены