Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение. Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V. Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Кстати, а Вы не рассматривали вариант, что обрыв нуля произошел вообще не у Вас в доме? Как там соседи поживают? И пользовались ли они электроприборами и какими в момент аварии в Вашем коттедже? Сейчас зима, много ли вообще народу проживает в поселке (ну, в смысле, дачники на зиму обычно исчезают)? Вы писали, что проблем не отмечено, но чудес-то на свете не бывает.
И еще, можно про ENEXT поточнее, кто из них конкретно (http://www.enext.ua/catalog/uzip/?PAGEN_1=2) Сообщение отредактировал mr.energo - 11.1.2015, 21:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Кстати, а Вы не рассматривали вариант, что обрыв нуля произошел вообще не у Вас в доме? Как там соседи поживают? И пользовались ли они электроприборами и какими в момент аварии в Вашем коттедже? Сейчас зима, много ли вообще народу проживает в поселке (ну, в смысле, дачники на зиму обычно исчезают)? ТП на шесть домов, находящихся рядом, за одним забором. там никаких признаков аварии не отмечено. вольтметры на входе нормализаторов показывают примерно одинаковые напруги. в домах ничего не горело. Хотите поставить разрядники-поставьте. Пользы, думаю, не будет. И вреда тоже. А сделать систему TN, думаю, польза будет. Хочется не разрядники поставить а проблему решить. а проблема такая, что при обрыве нуля нагрузкам бобо бывает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |