Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение. Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V. Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Сам по себе варистор ничего не защищает, он лишь пробивается повышенным напряжением, чем и вызывает срабатывание вышестоящей защиты Вообще-то не так. При повышении напряжения варистор начинает проводить ток тем самым уменьшая напряжение между его выводами. Защита от перенапряжений это комплекс мероприятий. В зависимости от того что и от чего надо защитить применяются разные устройства. Обычно делят установку на 3 зоны: ввод, распределение, конечные потребители. Искровые разрядники обеспечивают самый грубый уровень защиты, но в то же время большое значение энергии, которую могут отвести. ОПН на варисторах обеспечивают более точную защиту, но и предел отводимой энергии меньше. По поводу включения разрядника между фазой и нулем. Есть два подхода, либо все к земле, либо фазы с нулем а ноль с землей. Разные производители придерживаются разных подходов. Вот например блоки из 4 модулей производства SalteK подразумевают все к земле, а OBO Betterman делает фазы к нулю и ноль к земле. При установке защиты от импульсных перенапряжений важна также и топология сети. Т.е. если у вас разрядники в уличном щите на столбе, а молниеотвод на доме и соединен на заземлитель дома, то разрядники даже если сработают, то не помогут. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 1:02 |
|
![]() |