Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение. Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V. Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились, коль грозовых разрядов не было?...
А про защиту уже несколько раз намекнули. Поставьте УЗМ51 3 штуки перед распределением по групповым линиям и спите спокойно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились, коль грозовых разрядов не было?... А про защиту уже несколько раз намекнули. Поставьте УЗМ51 3 штуки перед распределением по групповым линиям и спите спокойно. разрядник молниезащиты предлагается использовать, как элемент защиты от перенапряжения. предложенное выше электронное реле имеет несколько неприятных характеристик, а именно время срабатывания (за счет реакции посредством электромеханического реле) и низкую надежность (сам уже таких выкинул много из-за отказов). правда внутри него есть варисторы (но нафига тогда остальное). при установке систем молниезащиты и сборке электрощитов обычно ставлю на входе щита разрядники на землю, вот и пришла мысль, а не поставить ли еще и на нулевую шину? для защиты от перенапряжения в результате аварии нуля. ставил такие: SLP-275 V (SalteK) Сообщение отредактировал старый юз - 10.1.2015, 14:47 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |