Подключение контейнеров. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение контейнеров. |
19.12.2014, 20:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2013 Пользователь №: 30414 |
Доброго времени суток. Имеются блок контейнеров, их необходимо запитать, самый оптимальный вариант - прокинуть кабель по забору (железный забор, высота примерно 2 метра, длина - 30 метров). Кабель КГХЛ 3*6+1. Подскажите, коллеги, можно ли прокинуть так кабель, в гофре лучше сделать или голым пустить, не нарушу ли я при этом какой-либо пункт правил?
|
|
|
![]() |
19.12.2014, 22:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м
http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета Сообщение отредактировал Shturman1 - 19.12.2014, 22:06 |
|
|
| Гость_Гость_ната ша_*_* |
8.1.2015, 16:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне. |
|
|
9.1.2015, 23:32
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне. Ув. "оскорбленная безграмотностью" НАТА ША, ваше негодование (правда чем и зачем) только отчасти имеет основание быть... Почему, а потому, что в зависимости от того, как кабель "раскинуть" - будут и требования разные... Например, если кабель протянуть на тросе - то к нему как раз и будут предъявлены требования "по мин. подвесу"... Или, например, если я кабель закатаю в мет. трубу (мех. защита) - я имею право вести его на уровне 1.5 метра от опоры до дома?Мне вот лично интересно, как вы понимаете оное Цитата глубина в земле 0,3м ?ЗЫ А так да, вип присваивается за кол. сообщений, а не за разряд как на заводе... Но, если вы напишете в личку Админу - думаю он пойдет навстречу, и присвоит Вам за "внимательность" Vip^2 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Алексей0907 Подключение контейнеров. 19.12.2014, 20:31
haramamburu Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 22:05) Я б... 20.12.2014, 13:30
Гость Цитата(Гость_ната ша_* @ 8.1.2015, 16:57)... 9.1.2015, 15:55
ez81 Метал. лоток оптимальный вариант тогда габарит выс... 20.12.2014, 8:15
Гость сочувствующий Цитата(Алексей0907 @ 19.12.2014, 20:31) .... 21.12.2014, 4:42
100778 А зачем кабель КГ ? ВВГ и гофра не нужна. 21.12.2014, 10:09
Гость Цитата(100778 @ 21.12.2014, 10:09) А заче... 22.12.2014, 16:59
Коляныч Цитата(Гость @ 22.12.2014, 16:59) Для ста... 23.12.2014, 8:06
SergeySPb Область применения кабеля вызывает сомнения в прав... 3.1.2015, 10:25
Гость сочувствующий Цитата(SergeySPb @ 3.1.2015, 10:25) ...... 4.1.2015, 13:31
НАТА ША Вызывает возмущение кому раздается VIP! 9.1.2015, 1:13
haramamburu Цитата(НАТА ША @ 9.1.2015, 1:13) Вызывает... 9.1.2015, 2:01
НАТА ША О неграмотности. 9.1.2015, 13:44
FRAER Боюсь, вип здесь раздается только по количеству по... 9.1.2015, 14:42
НАТА ША Мной указаны требования ПУЭ. Есть ли обоснованные ... 15.2.2015, 11:48
haramamburu Цитата(НАТА ША @ 15.2.2015, 11:48) Мной у... 15.2.2015, 12:11![]() ![]() ![]() |
|