Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение контейнеров.

Алексей0907
сообщение 19.12.2014, 20:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 30414



Доброго времени суток. Имеются блок контейнеров, их необходимо запитать, самый оптимальный вариант - прокинуть кабель по забору (железный забор, высота примерно 2 метра, длина - 30 метров). Кабель КГХЛ 3*6+1. Подскажите, коллеги, можно ли прокинуть так кабель, в гофре лучше сделать или голым пустить, не нарушу ли я при этом какой-либо пункт правил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 19.12.2014, 22:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м
http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html
На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета

Сообщение отредактировал Shturman1 - 19.12.2014, 22:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ната ша_*_*
сообщение 8.1.2015, 16:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 22:05) *
ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м
http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html
На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета

В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.1.2015, 23:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_ната ша_* @ 8.1.2015, 16:57) *
В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне.
Ув. "оскорбленная безграмотностью" НАТА ША, ваше негодование (правда чем и зачем) только отчасти имеет основание быть... Почему, а потому, что в зависимости от того, как кабель "раскинуть" - будут и требования разные... Например, если кабель протянуть на тросе - то к нему как раз и будут предъявлены требования "по мин. подвесу"... Или, например, если я кабель закатаю в мет. трубу (мех. защита) - я имею право вести его на уровне 1.5 метра от опоры до дома?
Мне вот лично интересно, как вы понимаете оное
Цитата
глубина в земле 0,3м
?

ЗЫ А так да, вип присваивается за кол. сообщений, а не за разряд как на заводе... Но, если вы напишете в личку Админу - думаю он пойдет навстречу, и присвоит Вам за "внимательность" Vip^2 icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей0907   Подключение контейнеров.   19.12.2014, 20:31
- - Shturman1   ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит ...   19.12.2014, 22:05
|- - haramamburu   Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 22:05) Я б...   20.12.2014, 13:30
|- - Гость_ната ша_*   Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 22:05) ПУЭ...   8.1.2015, 16:57
|- - Гость   Цитата(Гость_ната ша_* @ 8.1.2015, 16:57)...   9.1.2015, 15:55
|- - haramamburu   Цитата(Гость_ната ша_* @ 8.1.2015, 16:57)...   9.1.2015, 23:32
- - ez81   Метал. лоток оптимальный вариант тогда габарит выс...   20.12.2014, 8:15
- - Гость сочувствующий   Цитата(Алексей0907 @ 19.12.2014, 20:31) ....   21.12.2014, 4:42
- - 100778   А зачем кабель КГ ? ВВГ и гофра не нужна.   21.12.2014, 10:09
|- - Гость   Цитата(100778 @ 21.12.2014, 10:09) А заче...   22.12.2014, 16:59
|- - Коляныч   Цитата(Гость @ 22.12.2014, 16:59) Для ста...   23.12.2014, 8:06
- - SergeySPb   Область применения кабеля вызывает сомнения в прав...   3.1.2015, 10:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SergeySPb @ 3.1.2015, 10:25) ......   4.1.2015, 13:31
- - НАТА ША   Вызывает возмущение кому раздается VIP!   9.1.2015, 1:13
|- - haramamburu   Цитата(НАТА ША @ 9.1.2015, 1:13) Вызывает...   9.1.2015, 2:01
- - НАТА ША   О неграмотности.   9.1.2015, 13:44
- - FRAER   Боюсь, вип здесь раздается только по количеству по...   9.1.2015, 14:42
- - НАТА ША   Мной указаны требования ПУЭ. Есть ли обоснованные ...   15.2.2015, 11:48
- - haramamburu   Цитата(НАТА ША @ 15.2.2015, 11:48) Мной у...   15.2.2015, 12:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему