Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение. Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V. Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата не усекаю, в чем отличие? да, действительно. Не подумал хорошенько. Всё, эту версию проехали. Ну тогда у меня тоже нету версий где искать обрыв нуля, кроме как на клемме счетчика. На нулевой шине проверено. Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать. Интересная ситуация, конечно. Ещё и с такими последствиями |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9266 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать. Но ведь это же регуляторы со своим довольно большим временем отклика, а не защитные аппараты. Поэтому и не посочувствовали довольно быстрое нарастание. Или скорее, почувствовали, но не успели отработать так быстро - не умеют они это. Это умеют УЗМ. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |