Подключение дизель-генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение дизель-генератора |
9.1.2015, 2:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 43429 |
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную
|
|
|
![]() |
| Гость_эксперт_* |
9.1.2015, 12:10
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную называется без подъб...ок жить не можем два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности??? Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема |
|
|
9.1.2015, 12:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
называется без подъб...ок жить не можем два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности??? Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема Ну а почему нет то? Вот работал я на предприятии пищевой промышленности. Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает. И за первую категорию сети такие цены залупляют, что проще пару генераторов поставить. И что, тоже подъ..ки? А продукции прокисало на сотни тысяч, если холодильник в течении двух часов не перезапустить. Или если аварийка сразу на другой ввод не сможет перевести. Есть проблема, есть деньги на ее решение, ваша какая посторонняя разница, зачем это человеку? Есть что по теме - велькам, излагайте, нет - не надо и подъе..ть. -------------------- |
|
|
Dimidrol Подключение дизель-генератора 9.1.2015, 2:28
Null Dimidrol, схема неправильная. У вас Ввод 1 + Ввод ... 9.1.2015, 8:40
Pantryk Как вариант http://www.energysavecom.ru/images/Pro... 9.1.2015, 9:29
с2н5он вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС 9.1.2015, 10:24
stydent64 Цитата(с2н5он @ 9.1.2015, 10:24) вроде д.... 9.1.2015, 11:21
Null Цитата(с2н5он @ 9.1.2015, 10:24) вроде д.... 9.1.2015, 12:57
с2н5он Цитата(Null @ 9.1.2015, 13:57) исключает ... 9.1.2015, 15:58
эксперт Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 12... 9.1.2015, 12:38
savelij® Цитата(эксперт @ 9.1.2015, 12:38) И чему ... 9.1.2015, 12:50
Sist используйте ещё один "крест" для генера... 9.1.2015, 12:36
Гость_Dik_* для дальнейшей дискуссии, им можно уточнить, что с... 9.1.2015, 14:20
Dimidrol Насчет того,чтобы не пустить напряжение от ДЭС в о... 9.1.2015, 14:42
Sist Цитата(Dimidrol @ 9.1.2015, 14:42) ..Я во... 9.1.2015, 17:13
Гость Крест смотри внимательно 9.1.2015, 14:56
Null Цитата(Гость @ 9.1.2015, 15:56) Крест смо... 9.1.2015, 15:39
Гость трудно назвать эту схему что она пригодна для объе... 9.1.2015, 15:02
FRAER Что с ним не так? 9.1.2015, 15:03
Гость Цитата(FRAER @ 9.1.2015, 15:03) Что с ним... 9.1.2015, 15:08
Pantryk Обычно счетчики как раз ставят после, т.к. если ст... 9.1.2015, 17:54![]() ![]() ![]() |
|