Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение. Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V. Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован) |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
шкаф собран как обычно, что тут рисовать...
защита на Enext-ах защищает, понятно, относительно земли. ноль нормализаторов выполнен отдельным проводом от каждого нормика к нулевой шине, где пребывают и ноль ввода и все остальные нули от нагрузок, дифов и т.п. попадание молнии в конструкцию дома маловероятно, т.к. рядом стоит вышка с пассивным молниеотводом, а сам дом деревянный. хотя последствия аварии впечатляют размахом... источники питания в технике выпалило просто в дробадан, варисторы в диммерах разорвало, автоматика в бойлере оплавилась. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |