Колличество проводов на столбах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Колличество проводов на столбах |
20.10.2007, 4:29
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Мой вопрос может показаться глупым, но все же. Почему на высоковольтных линиях(допустим 110кв) идут 6 проводов а не 3? Ведь у нас трехфазная система зачем еще три лишних провода? Это что резервное питание?
|
|
|
![]() |
22.10.2007, 11:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Roman_D
Цитата Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов. Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6—220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника. а то в IPB Стандартный стиль не прочесть -------------------- |
|
|
ScorpionXXX Колличество проводов на столбах 20.10.2007, 4:29
Евгений Где то уже расширено отвечали на подобный вопрос. ... 20.10.2007, 10:23
Anatoli Это совмесным подвесом идут две разные ВЛ использу... 20.10.2007, 10:27
Ulter Несколько линий параллельно: уменьшаются потери на... 21.10.2007, 5:31
Roman_D Цитата(Ulter @ 21.10.2007, 5:31) Нескольк... 21.10.2007, 9:16
Anatoli Несколько проводов в фазе- называетса расщеплённым... 21.10.2007, 9:31
Roman_D Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепн... 21.10.2007, 11:12
Roman_D Цитата(NickEl @ 22.10.2007, 11:06) Roman_... 22.10.2007, 16:09
AlexPetrov http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost... 22.10.2007, 16:34
Roman_D Понял; поправил. 23.10.2007, 7:21![]() ![]() ![]() |
|