Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Вопрос снят, выдал ТР. решение не одно из самых лучших. Но куда деваться как говорится.
Цитирую по тексту: "На Ваш запрос по поводу защиты выводов трансформаторов 6/0,4кВ в РУСН-0,4кВ сообщаем, что помещение РУСН-0,4кВ - это закрытое помещение и доступ в него должен осуществляться только квалифицированным персоналом, а над проходами нет токоведущих частей, защита выводов трансформатора не требуется. Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем: - в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора. Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора. Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости." |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем: - в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора. Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора. Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости." 1. трансформатор установлен внутри контейнера никакие стойки внутри контейнера установить не представляется возможным 2. можно ли считать выводы изоляторов на крышке контейнера, выводами трансформатора? 3. огораживать таким забором контейнер может привести к уменьшению проходов обслуживания, легче выполнить съемное сетчатое сооружение непосредственно на крышке контейнера Если это сертифицированное изделие, и оно установлено в соответствии с требованиями завода изготовителя, шлите всех в лес |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |