Сообщение
#1
|
||||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
"Добавил больше фото"
Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Ну вообщето выполненное заводом изделие по опросному листу, заданию на изготовление проектной конторы.
Сегодня руки не дошли до выдачи ТР. Пообщался с главспецом нашим, на что она сказала. что не нужно ограждения. Помещение закрытое, что у нас нет над проходом, подчеркиваю НАД проходом никаких токоведущих частей. Ну а если заказчик просит. так говорит подскажите ему как это сделать. Завтра буду танцевать танцы с бубном. |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Помещение закрытое, что у нас нет над проходом, подчеркиваю НАД проходом никаких токоведущих частей Вопрос не за проход был поставлен и на фото видно, что прохода нет. Если от пола до края контейнера, в котором установлен транс 2 метра, то замерьте расстояние от верхнего края контейнера до опасных проводящих частей (оно должно быть не менее "В" из табл. 4.2.7 ПУЭ) ИМХО. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |