Проводка в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка в квартире |
| Гость_supperrr_* |
4.1.2015, 17:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток. Проблема такая, при включении света в коридоре выбивает автомат. При включении электроприборов в розетку на всех разетках на заземлении появляется фаза. Что это значит? И что делать?)
|
|
|
![]() |
5.1.2015, 9:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата обрыв защитного нуля. рабочего
-------------------- |
|
|
5.1.2015, 12:12
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 487 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
supperrr Проводка в квартире 4.1.2015, 17:59
Sist вызывать злектрика, меньше или совсем не использов... 4.1.2015, 18:22
S-cream Sist, тогда уж совмещенного. Где-то у ТС объединен... 5.1.2015, 14:34
savelij® При обрыве защитного продника на вводе в щиток, вс... 5.1.2015, 15:01![]() ![]() ![]() |
|