![]() Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв. |
![]()
Сообщение
#1
|
||||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
"Добавил больше фото"
Здараствуйте господа! Свое первое сообщение начну с вопроса. Сайт давно просматриваю, но только сегодня зарегестрировался. Вопрос таков. Необходима ли защита токоведущих частей трансформатора (ТЛСЗ-1000/6 У3, 6/0,4 кВ) установленного в помещении русн-0,4кВ. Высота трансформатора от уровня пола 2000мм. К трансформатору подходит гибкая кабельная связь и подключается к нему болтовым соединением на верхней крышке трансформатора. Заказчик просит выполнить защиту токоведущих частей. Как выше написал, эти части находятся на уровне 2000мм от пола. С верху кабельные лестничные лотки. Могу ли я отписаться от этого вопроса, таким образом - что помещение русн-0,4кв это закрытое помещение и доступ в него должен производиться только квалифицированным персоналом. Так как городить како е либо ограждение проблематично, разве что повесить табличку не лезь убьет, как это сделали монтажники. Фото. А это второй Трансформатор, стоящий на против. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 11:49 |
|||||
![]() |
||||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Пользователь №: 43359 ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся, пока понимаю что без защиты токоведущих частей, я не отверчусь.
Завтра должы быть на работе главспецы которые выполняли эту рабочку, думаю дозвонюсь до них и уточню все эти ньюансы. Так как еще перед новым годом, меня главспец уверяла что ничего не нужно там делать. Попрошу ее обосновать. По результату отпишусь. Сообщение отредактировал Skorpion3G - 4.1.2015, 19:07 |
![]() |
|
Гость_еще парочку_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся, пока понимаю что без защиты токоведущих частей, я не отверчусь. На чем основано понимание? А что бы доказать, что вы не верблюд, начните с поиска инструкции по монтажу и сертификата соответствия на сие изделие. При наличии проекта и указанных документов тяжело будет вас заставить исполнять танцы с бубнами по ограждению этой коробушки... Удивительно, понимая опасность приближения к опасным проводящим частям выше 1000В (кабель сверху напряжением выше 1000 В ?) зачем то насилуют гл.4.1 ПУЭ С Новым годом, друзья!!!!!!!!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |