Электрокотел Вайлант 12квт , можно ли подключить на 220 в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрокотел Вайлант 12квт , можно ли подключить на 220 в |
| Гость_Гость_Анастасия_*_* |
3.1.2015, 15:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли подключить такой котел на 220в, по характеристикам вроде на 380 В,что может случиться если подключить на 220в?
|
|
|
![]() |
| Гость_ГостьСашок_* |
3.1.2015, 17:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Для полной информации - ваш котел на 12 кВТ, значит при питании от трёхфазной сетина каждой фазе будет по 20 Ампер и защита буде автоматом на 25 Ампер. Теперь про питание 220 вольт. Это реально,но потребление по току составит около 60 Ампер по одному проводу. Ваша сеть выдержит такую нагрузку? Есть вариант один - подключить только один ТЭН , думаю он на 4 кВТ. ТОк будет 20 Ампер. Не так жарко будет ... Однако решайте сами .
|
|
|
Гость_Анастасия_* Электрокотел Вайлант 12квт 3.1.2015, 15:51
Donh вы хоть название полностью напишите, модель. 3.1.2015, 15:53
savelij® Цитата(Гость_Анастасия_* @ 3.1.2015, 15:5... 3.1.2015, 16:23
FRAER Если в нём тэны на 220В и соединены звездой, то мо... 3.1.2015, 16:35
RYS Цитата(ГостьСашок @ 3.1.2015, 17:49) Для ... 3.1.2015, 19:36
Амур50 Да и схему надо изменить , а оно вам надо? 3.1.2015, 18:09
Гость Включайте тены попеременно для равномерного износа 3.1.2015, 18:53
Амур50 А что , может есть другой вариант? Есть трёхлетний... 3.1.2015, 19:46
FRAER 12/0.22=54.5 все верно, что смущает? 3.1.2015, 23:38![]() ![]() ![]() |
|