Какие пакетники нужны на входе в квартиру? , Сейчас у меня вот так |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какие пакетники нужны на входе в квартиру? , Сейчас у меня вот так |
20.10.2007, 12:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 9624 |
Хочу выяснить какие нужны пакетники, и правильно ли сейчас сделано у меня разводка по квартире? И почему такое могло произойти?
Для наглядности приведу рисунок. На вход в квартиру, идут алюминиевые провода, старые еще с постройки дома. Провода подходят к сдвоенному автомату Legrand C32, от него идет разделение на 2-а Legrand C16 и один Legrand C25. С 2-х Legrand C16 идет разводка по квартире, на лампочки, холодильник, телевизоры, компьютер….. С Legrand C25 запитана стиральная машина, посудомойка, и электрочайник. Вечером, когда почти всё включено, греются входные провода, и немного греются входные пакентники Legrand C32. Думаю сделать вот что. Заменить входные провода, вместо алюминиевых поставить медный кабель «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4». Вопрос:- почему вдруг стали греться входные автоматы и входные провода, из-за того, что они слабые и можно ли увеличить их?
|
|
|
![]() |
21.10.2007, 8:14
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Что бы не гадать, я бы воспользовался замечательным документом "СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". (Пишу про ссылку с внутренним содроганием- у нас вроде бы завелись ниспровергатели устоев и гвоздят почему то только VIPов за попытки ссылок на техническую литературу. Ну все таки рискну По делу. 1. Второй счетчик ставить, естественно, нет необходимости, да никто Вам это и не позволит. 2. Обычно, электроприемник потребляемая мощность которого превышает 2 кВт, выделяют в отдельную группу со всеми вытекающими- отдельный кабель и отдельный аппарат защиты. 3. Сечение всех необходимых кабелей можно определить, исходя из полученного значения расчетного тока, которое в свою очередь определяется при помощи указанной выше ссылки (Прости, господи!). 4. Определение номинального тока автоматов ранее легко и непринуждённо произодилось при помощи предшественника указанной ссылки: ВСН 59-88. Почему то из СП 31-110-2003 этот раздел исключен. Если кто-то видел какую либо методику- дайте ссылку. Я нашел некое подобие, но, к сожалению, неофициальное: http://www.thermomir.ru/doc/all/kabel; http://www.rubilnik.ru/index.php?page=extra&pid=100009. Сам при выборе номинальных токов автоматов пользуюсь втихаря ВСН 59-88. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
mayorov Какие пакетники нужны на входе в квартиру? 20.10.2007, 12:36
Sergiopm Цитата(mayorov @ 20.10.2007, 12:36) Хочу ... 20.10.2007, 14:13
Victor195002 Добрый день.
Думаю, что если Вы подсчитаете суммар... 20.10.2007, 16:53
mayorov Спасибо Вам за ответы.
Думаю так и сделаю, кабель ... 20.10.2007, 16:57
BUGS А какого сечения вводной кабель?
Просто так менять... 20.10.2007, 17:00
mayorov Сечение какого кабеля?
Который будет новый, то вот... 20.10.2007, 17:03
BUGS «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4» для вв... 20.10.2007, 17:14
Anatoli C32 на квартиру многовато, у Вас по свей видимости... 20.10.2007, 19:03
mayorov Цитата(BUGS @ 20.10.2007, 18:14) ...На ст... 20.10.2007, 21:04
mayorov Всем огромное спасибо за ответы и помощь! 21.10.2007, 12:16![]() ![]() |
|