Какие пакетники нужны на входе в квартиру? , Сейчас у меня вот так

mayorov
сообщение 20.10.2007, 12:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 9624



Хочу выяснить какие нужны пакетники, и правильно ли сейчас сделано у меня разводка по квартире? И почему такое могло произойти?
Для наглядности приведу рисунок.
На вход в квартиру, идут алюминиевые провода, старые еще с постройки дома. Провода подходят к сдвоенному автомату Legrand C32, от него идет разделение на 2-а Legrand C16 и один Legrand C25. С 2-х Legrand C16 идет разводка по квартире, на лампочки, холодильник, телевизоры, компьютер….. С Legrand C25 запитана стиральная машина, посудомойка, и электрочайник. Вечером, когда почти всё включено, греются входные провода, и немного греются входные пакентники Legrand C32.
Думаю сделать вот что. Заменить входные провода, вместо алюминиевых поставить медный кабель «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4».
Вопрос:- почему вдруг стали греться входные автоматы и входные провода, из-за того, что они слабые и можно ли увеличить их?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 21.10.2007, 8:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Доброе утро.
Что бы не гадать, я бы воспользовался замечательным документом "СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". (Пишу про ссылку с внутренним содроганием- у нас вроде бы завелись ниспровергатели устоев и гвоздят почему то только VIPов за попытки ссылок на техническую литературу. Ну все таки рискну icon_smile.gif ).
По делу.
1. Второй счетчик ставить, естественно, нет необходимости, да никто Вам это и не позволит.
2. Обычно, электроприемник потребляемая мощность которого превышает 2 кВт, выделяют в отдельную группу со всеми вытекающими- отдельный кабель и отдельный аппарат защиты.
3. Сечение всех необходимых кабелей можно определить, исходя из полученного значения расчетного тока, которое в свою очередь определяется при помощи указанной выше ссылки (Прости, господи!).
4. Определение номинального тока автоматов ранее легко и непринуждённо произодилось при помощи предшественника указанной ссылки: ВСН 59-88. Почему то из СП 31-110-2003 этот раздел исключен. Если кто-то видел какую либо методику- дайте ссылку. Я нашел некое подобие, но, к сожалению, неофициальное: http://www.thermomir.ru/doc/all/kabel; http://www.rubilnik.ru/index.php?page=extra&pid=100009. Сам при выборе номинальных токов автоматов пользуюсь втихаря ВСН 59-88.


--------------------
Удачи.
Виктор