В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.
Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30. Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ? А то, садоводам приходится платить из своего кармана. (Часть воришек выловлена.) |
|
|
![]() |
21.10.2007, 5:41
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
возможно у вас заниженный коэффициент трансформации
потому как на 250 кВА необходим ТТ 400/5 -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
Ливерий токовый трансформатор 11.10.2007, 20:48
Anatoli А почему именно 30%, а не 50-90, это проверка этал... 11.10.2007, 22:53
ливерий Цитата(Anatoli @ 11.10.2007, 22:53) А поч... 12.10.2007, 19:08
SergAn Неправильные схемы подключения счетчиков через тра... 12.10.2007, 14:39
Ливерий Цитата(SergAn @ 12.10.2007, 14:39) Неправ... 12.10.2007, 19:17
Anatoli В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому ч... 12.10.2007, 22:38
Ливерий Цитата(Anatoli @ 12.10.2007, 22:38) В Ваш... 13.10.2007, 19:35
Ziper Если у вас ТТ с двумя вторичными обмотками и одна ... 13.10.2007, 20:43
Ливерий Цитата(Ziper @ 13.10.2007, 20:43) Если у ... 20.10.2007, 19:27
Anatoli Коеф. трансформации на погрешность учёта измерител... 21.10.2007, 14:33
GlEn Проверте правильность подключения ТТ к счетчику.
О... 30.10.2007, 21:40![]() ![]() |
|