Какие пакетники нужны на входе в квартиру? , Сейчас у меня вот так |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какие пакетники нужны на входе в квартиру? , Сейчас у меня вот так |
20.10.2007, 12:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 9624 |
Хочу выяснить какие нужны пакетники, и правильно ли сейчас сделано у меня разводка по квартире? И почему такое могло произойти?
Для наглядности приведу рисунок. На вход в квартиру, идут алюминиевые провода, старые еще с постройки дома. Провода подходят к сдвоенному автомату Legrand C32, от него идет разделение на 2-а Legrand C16 и один Legrand C25. С 2-х Legrand C16 идет разводка по квартире, на лампочки, холодильник, телевизоры, компьютер….. С Legrand C25 запитана стиральная машина, посудомойка, и электрочайник. Вечером, когда почти всё включено, греются входные провода, и немного греются входные пакентники Legrand C32. Думаю сделать вот что. Заменить входные провода, вместо алюминиевых поставить медный кабель «Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4». Вопрос:- почему вдруг стали греться входные автоматы и входные провода, из-за того, что они слабые и можно ли увеличить их?
|
|
|
![]() |
20.10.2007, 17:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 |
«Electrocable Works Kolchugino – NYM-J 3x4» для ввода в квартиру маловато. в европе примерно считают 5 ампер на квадрат, то бишь всего 20А и около 5 КВт нагрузки. Лучше ввод сделать 6 квадратов. На стиралку и посудомоечную машину я бы протянул отдельные кабеля на 2,5 квадрата и защитил автоматом 16А, этого хватит для работы прибора, защитит кабель и розетку(розетки расчитаны на 16А)
А на освещение как и писал Victor195002 |
|
|
mayorov Какие пакетники нужны на входе в квартиру? 20.10.2007, 12:36
Sergiopm Цитата(mayorov @ 20.10.2007, 12:36) Хочу ... 20.10.2007, 14:13
Victor195002 Добрый день.
Думаю, что если Вы подсчитаете суммар... 20.10.2007, 16:53
mayorov Спасибо Вам за ответы.
Думаю так и сделаю, кабель ... 20.10.2007, 16:57
BUGS А какого сечения вводной кабель?
Просто так менять... 20.10.2007, 17:00
mayorov Сечение какого кабеля?
Который будет новый, то вот... 20.10.2007, 17:03
Anatoli C32 на квартиру многовато, у Вас по свей видимости... 20.10.2007, 19:03
mayorov Цитата(BUGS @ 20.10.2007, 18:14) ...На ст... 20.10.2007, 21:04
Victor195002 Доброе утро.
Что бы не гадать, я бы воспользовался... 21.10.2007, 8:14
mayorov Всем огромное спасибо за ответы и помощь! 21.10.2007, 12:16![]() ![]() |
|