Всем доброго времени суток. Нужно собрать шкафчик. Из него будут питаться три движка 2,2 кВт, 5,5 кВт и 15 кВт. Сумма по мощности получается 22,7 кВт. Питающий кабель на шкаф хочу завести 4х10. Общий автомат 50А. А вот какой автомат поставить на каждый двигатель? 15 -и киловатный потребляет 30А, по идее подходит автомат на 32А, но я думаю при пуске его не хватит и он вырубится. Гуру подскажите пожалуйста какие автоматы и контакторы по мощности подобрать на эти движки. Спасибо.
|
|
|
![]() |
27.12.2014, 12:00
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
eVgenicH, Срабатывает тепловое реле АВ, поменять его на АВ без теплового расцепителя, если защита от перегрузки присутствует на пускателе.
|
|
|
| Гость_Оптимист_* |
27.12.2014, 19:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
eVgenicH, Срабатывает тепловое реле АВ, поменять его на АВ без теплового расцепителя, если защита от перегрузки присутствует на пускателе. Все бытовые АВ имеют тепловой расцепитель. Какие есть мысли? Нужно было не выпендриваться, а ставить АВ, предназначенные для защиты эл. двигателей. |
|
|
eVgenicH Выбор автоматов для двигателей 19.12.2014, 8:46
Костян челябинский Гуглите "Мотор-автомат" 19.12.2014, 9:05
Shturman1 Цитата15 -и киловатный потребляет 30А, по идее под... 19.12.2014, 9:43
eVgenicH Спасибо 19.12.2014, 10:21
шахтер Shturman1, Ну пусть так.Хотя я бы поставил автомат... 19.12.2014, 11:12
Shturman1 ЦитатаТолько вы начали с того что АД на 15кВт и то... 19.12.2014, 11:33
Оптимист Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 11:33) изв... 19.12.2014, 15:19
Коляныч Цитата(Оптимист @ 19.12.2014, 15:19) След... 19.12.2014, 15:41
Pantryk Лучше конечно знать кроме мощности еще хотя бы ско... 19.12.2014, 14:53
slavapril Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 14:53) Лучше... 19.12.2014, 18:42

Null Цитата(slavapril @ 19.12.2014, 18:42) Абс... 19.12.2014, 19:10

slavapril Цитата(Null @ 19.12.2014, 19:10) Для медн... 19.12.2014, 21:14
eVgenicH Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 17:53) Лучше... 27.12.2014, 11:46
Shturman1 ЦитатаСледует применить специальные АВ, которые вы... 19.12.2014, 15:51
ZavGar Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 15:51) ну ... 19.12.2014, 16:43
Pantryk Автоматы защиты двигателя (с регулируемой уставкой... 19.12.2014, 16:23
Оптимист Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:23) Автом... 19.12.2014, 21:17
шахтер Shturman1, Насчет пускового в 7 раз больше обычно ... 19.12.2014, 17:58
Гость Цитата(шахтер @ 19.12.2014, 11:12) Shturm... 19.12.2014, 20:14
Костян челябинский Гость, про вентиляторный характер нагрузки слышал?... 19.12.2014, 21:09
Гость Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2014, 21... 19.12.2014, 21:24
Костян челябинский Какими терминами моими батюшка не доволен? 19.12.2014, 21:26
шахтер Костян челябинский, Плюнь на это мурло не спорь. 19.12.2014, 21:38
Костян челябинский Так ить за умного ж примут и советы воспринимать к... 19.12.2014, 21:40
Pantryk ЦитатаБяки-разработчики в действующем стандарте ис... 20.12.2014, 9:56
Оптимист Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 9:56) 1 Я и ... 20.12.2014, 14:08
с2н5он Гость_Оптимист или давайте ответ на заданные вопро... 20.12.2014, 14:23
Оптимист Цитата(с2н5он @ 20.12.2014, 14:23) Гость_... 20.12.2014, 14:35
Гость Цитата(Оптимист @ 20.12.2014, 14:35) 1 От... 20.12.2014, 18:18
с2н5он 1. если Вы про пост №8, то почитайте пост №9 и отв... 20.12.2014, 14:46
с2н5он уважаемы Гость, что же Вы бездарей то не учите? ма... 20.12.2014, 20:33
Ылектрик Сегодня глянул на двигатель гидравлики 15 кВт авто... 21.12.2014, 21:05
eVgenicH Про таблицу не понятно. Минимальное сечение кабеля... 22.12.2014, 5:56
шахтер Цитата(eVgenicH @ 22.12.2014, 6:56) Про т... 22.12.2014, 6:04
eVgenicH Есть ВВГнг 4х1,5. У него получается рабочий ток пр... 22.12.2014, 9:39
Pantryk А какая длина линии? Для двигателей необходимо обе... 22.12.2014, 9:50
eVgenicH Длина линии примерно 25 метров. Наверное лучше пер... 22.12.2014, 10:24
eVgenicH Или всё же 10 квадратов хватит? Что скажете профес... 22.12.2014, 12:32
Pantryk 50А автомат и 10квмм получается на границе. Если у... 22.12.2014, 12:56
eVgenicH Спасибо. Всех с праздником! 22.12.2014, 16:28
Null [quote name='Оптимист' date='27.12.201... 28.12.2014, 10:59
Sar(a) Цитата(Null @ 28.12.2014, 10:59) Все быто... 28.12.2014, 12:30
eVgenicH На пускателе стоит тепловое реле. Вы предлагаете п... 27.12.2014, 19:43
Оптимист Цитата(eVgenicH @ 27.12.2014, 19:43) На п... 27.12.2014, 19:57
Null Цитата(eVgenicH @ 27.12.2014, 20:43) На п... 28.12.2014, 12:36
eVgenicH Хотите сказать, что ни один обычный АВ не подойдет... 28.12.2014, 7:49
eVgenicH Не понимаю причем тут вообще тепловой расцепитель?... 28.12.2014, 12:43
Null eVgenicH, В том автомате,который Вы установили, те... 28.12.2014, 15:00
eVgenicH В том то и проблема. Я же писал, что установил АВ ... 28.12.2014, 17:09
Null eVgenicH, 400А - при этом значении срабатывает эле... 28.12.2014, 17:30
eVgenicH Цитата(Null @ 28.12.2014, 20:30) eVgenicH... 28.12.2014, 20:49
Shturman1 Увеличивайте вводной автомат до 63 А, а автомат на... 28.12.2014, 19:07
Shturman1 но ведь у вас срабатывает как раз и тепловой расце... 28.12.2014, 20:58
eVgenicH Спасибо. 29.12.2014, 4:50
Pantryk Странно, что срабатывает тепловое на автомате, а т... 29.12.2014, 10:37
Shturman1 ЦитатаСтранно, что срабатывает тепловое на автомат... 29.12.2014, 10:43
eVgenicH Так и есть. Запустить удалось только с 63-м автома... 29.12.2014, 11:05
Pantryk А у автомата защиты двигателя тепловой расцепитель... 29.12.2014, 11:13
Shturman1 ЦитатаА у автомата защиты двигателя тепловой расце... 29.12.2014, 11:35![]() ![]() ![]() |
|