eVgenicH
сообщение 19.12.2014, 8:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Всем доброго времени суток. Нужно собрать шкафчик. Из него будут питаться три движка 2,2 кВт, 5,5 кВт и 15 кВт. Сумма по мощности получается 22,7 кВт. Питающий кабель на шкаф хочу завести 4х10. Общий автомат 50А. А вот какой автомат поставить на каждый двигатель? 15 -и киловатный потребляет 30А, по идее подходит автомат на 32А, но я думаю при пуске его не хватит и он вырубится. Гуру подскажите пожалуйста какие автоматы и контакторы по мощности подобрать на эти движки. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 19.12.2014, 14:53
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Лучше конечно знать кроме мощности еще хотя бы скорость вращения, т.к. двигатель 15кВт на 3000 об/м имеет номинальный ток 30А, а на 500 об/мин - 39А, причем кратность пускового тока тоже от этого зависит. Но если не рассматривать двигатели на 750 и 500 об/мин, то можно принять, что номинальный 30А, а кратность принять наибоольшую - 7,5. При пуске нагревается также и тепловой расцепитель автомата, поэтому номинал выбирается из условия Iн >= 1.25Iном. Т.е. автомат надо на 40А. По характеристике, как уже выше сказали нижняя граница зоны срабатывания у С - х5, что меньше чем 30*7,5=225. Т.е. характеристику надо брать Д. Для 5.5 кВт тоже лучше взять Д, для 2,2кВт можно и С, если возьмете 10А номиналом.

Для тех, кому лень считать, можно открыть каталог любого производителя щитового оборудования. И смотреть ящики управления Я5000 - для нужного номинального тока ящика смотрим номинальный ток АВ, установленного в этом щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eVgenicH
сообщение 27.12.2014, 11:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 17:53) *
Лучше конечно знать кроме мощности еще хотя бы скорость вращения, т.к. двигатель 15кВт на 3000 об/м имеет номинальный ток 30А, а на 500 об/мин - 39А, причем кратность пускового тока тоже от этого зависит. Но если не рассматривать двигатели на 750 и 500 об/мин, то можно принять, что номинальный 30А, а кратность принять наибоольшую - 7,5. При пуске нагревается также и тепловой расцепитель автомата, поэтому номинал выбирается из условия Iн >= 1.25Iном. Т.е. автомат надо на 40А. По характеристике, как уже выше сказали нижняя граница зоны срабатывания у С - х5, что меньше чем 30*7,5=225. Т.е. характеристику надо брать Д. Для 5.5 кВт тоже лучше взять Д, для 2,2кВт можно и С, если возьмете 10А номиналом.

Для тех, кому лень считать, можно открыть каталог любого производителя щитового оборудования. И смотреть ящики управления Я5000 - для нужного номинального тока ящика смотрим номинальный ток АВ, установленного в этом щите.

Поставил все как советовали. Два маленьких двигателя работают отлично. А вот 15 кВт выбивает автомат. На вводе поставил С50 а на двигатель D40. Во время пуска слышно некое шипение, непонятно то ли в автомате толи в контакторе и примерно через секунду выключается D40. Вводной не выключается. Двигатель 29А. Дымосос. Контактор поставил на 50А - может маловато? Или может автомат с браком? Замерял токи во время пуска - доходит чуть больше 200А и выключается. Хотя у D40 по идее десятикратное превышение и скорее должен C50 отключиться. Т.к. 29А умножить на 7,5 (в паспорте двигателя) то получается 217,5А. Какие есть мысли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eVgenicH   Выбор автоматов для двигателей   19.12.2014, 8:46
- - Костян челябинский   Гуглите "Мотор-автомат"   19.12.2014, 9:05
- - Shturman1   Цитата15 -и киловатный потребляет 30А, по идее под...   19.12.2014, 9:43
- - eVgenicH   Спасибо   19.12.2014, 10:21
- - шахтер   Shturman1, Ну пусть так.Хотя я бы поставил автомат...   19.12.2014, 11:12
- - Shturman1   ЦитатаТолько вы начали с того что АД на 15кВт и то...   19.12.2014, 11:33
|- - Оптимист   Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 11:33) изв...   19.12.2014, 15:19
|- - Коляныч   Цитата(Оптимист @ 19.12.2014, 15:19) След...   19.12.2014, 15:41
- - Pantryk   Лучше конечно знать кроме мощности еще хотя бы ско...   19.12.2014, 14:53
|- - slavapril   Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 14:53) Лучше...   19.12.2014, 18:42
||- - Null   Цитата(slavapril @ 19.12.2014, 18:42) Абс...   19.12.2014, 19:10
||- - slavapril   Цитата(Null @ 19.12.2014, 19:10) Для медн...   19.12.2014, 21:14
|- - eVgenicH   Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 17:53) Лучше...   27.12.2014, 11:46
- - Shturman1   ЦитатаСледует применить специальные АВ, которые вы...   19.12.2014, 15:51
|- - ZavGar   Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 15:51) ну ...   19.12.2014, 16:43
- - Pantryk   Автоматы защиты двигателя (с регулируемой уставкой...   19.12.2014, 16:23
|- - Оптимист   Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:23) Автом...   19.12.2014, 21:17
- - шахтер   Shturman1, Насчет пускового в 7 раз больше обычно ...   19.12.2014, 17:58
- - Гость   Цитата(шахтер @ 19.12.2014, 11:12) Shturm...   19.12.2014, 20:14
- - Костян челябинский   Гость, про вентиляторный характер нагрузки слышал?...   19.12.2014, 21:09
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2014, 21...   19.12.2014, 21:24
- - Костян челябинский   Какими терминами моими батюшка не доволен?   19.12.2014, 21:26
- - шахтер   Костян челябинский, Плюнь на это мурло не спорь.   19.12.2014, 21:38
- - Костян челябинский   Так ить за умного ж примут и советы воспринимать к...   19.12.2014, 21:40
- - Pantryk   ЦитатаБяки-разработчики в действующем стандарте ис...   20.12.2014, 9:56
|- - Оптимист   Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 9:56) 1 Я и ...   20.12.2014, 14:08
- - с2н5он   Гость_Оптимист или давайте ответ на заданные вопро...   20.12.2014, 14:23
|- - Оптимист   Цитата(с2н5он @ 20.12.2014, 14:23) Гость_...   20.12.2014, 14:35
|- - Гость   Цитата(Оптимист @ 20.12.2014, 14:35) 1 От...   20.12.2014, 18:18
- - с2н5он   1. если Вы про пост №8, то почитайте пост №9 и отв...   20.12.2014, 14:46
- - с2н5он   уважаемы Гость, что же Вы бездарей то не учите? ма...   20.12.2014, 20:33
- - Ылектрик   Сегодня глянул на двигатель гидравлики 15 кВт авто...   21.12.2014, 21:05
- - eVgenicH   Про таблицу не понятно. Минимальное сечение кабеля...   22.12.2014, 5:56
|- - шахтер   Цитата(eVgenicH @ 22.12.2014, 6:56) Про т...   22.12.2014, 6:04
- - eVgenicH   Есть ВВГнг 4х1,5. У него получается рабочий ток пр...   22.12.2014, 9:39
- - Pantryk   А какая длина линии? Для двигателей необходимо обе...   22.12.2014, 9:50
- - eVgenicH   Длина линии примерно 25 метров. Наверное лучше пер...   22.12.2014, 10:24
- - eVgenicH   Или всё же 10 квадратов хватит? Что скажете профес...   22.12.2014, 12:32
- - Pantryk   50А автомат и 10квмм получается на границе. Если у...   22.12.2014, 12:56
- - eVgenicH   Спасибо. Всех с праздником!   22.12.2014, 16:28
- - Null   eVgenicH, Срабатывает тепловое реле АВ, поменять е...   27.12.2014, 12:00
|- - Оптимист   Цитата(Null @ 27.12.2014, 12:00) eVgenicH...   27.12.2014, 19:52
|- - Null   [quote name='Оптимист' date='27.12.201...   28.12.2014, 10:59
|- - Sar(a)   Цитата(Null @ 28.12.2014, 10:59) Все быто...   28.12.2014, 12:30
- - eVgenicH   На пускателе стоит тепловое реле. Вы предлагаете п...   27.12.2014, 19:43
|- - Оптимист   Цитата(eVgenicH @ 27.12.2014, 19:43) На п...   27.12.2014, 19:57
|- - Null   Цитата(eVgenicH @ 27.12.2014, 20:43) На п...   28.12.2014, 12:36
- - eVgenicH   Хотите сказать, что ни один обычный АВ не подойдет...   28.12.2014, 7:49
- - eVgenicH   Не понимаю причем тут вообще тепловой расцепитель?...   28.12.2014, 12:43
- - Null   eVgenicH, В том автомате,который Вы установили, те...   28.12.2014, 15:00
- - eVgenicH   В том то и проблема. Я же писал, что установил АВ ...   28.12.2014, 17:09
- - Null   eVgenicH, 400А - при этом значении срабатывает эле...   28.12.2014, 17:30
|- - eVgenicH   Цитата(Null @ 28.12.2014, 20:30) eVgenicH...   28.12.2014, 20:49
- - Shturman1   Увеличивайте вводной автомат до 63 А, а автомат на...   28.12.2014, 19:07
- - Shturman1   но ведь у вас срабатывает как раз и тепловой расце...   28.12.2014, 20:58
- - eVgenicH   Спасибо.   29.12.2014, 4:50
- - Pantryk   Странно, что срабатывает тепловое на автомате, а т...   29.12.2014, 10:37
- - Shturman1   ЦитатаСтранно, что срабатывает тепловое на автомат...   29.12.2014, 10:43
- - eVgenicH   Так и есть. Запустить удалось только с 63-м автома...   29.12.2014, 11:05
- - Pantryk   А у автомата защиты двигателя тепловой расцепитель...   29.12.2014, 11:13
- - Shturman1   ЦитатаА у автомата защиты двигателя тепловой расце...   29.12.2014, 11:35