Всем доброго времени суток. Нужно собрать шкафчик. Из него будут питаться три движка 2,2 кВт, 5,5 кВт и 15 кВт. Сумма по мощности получается 22,7 кВт. Питающий кабель на шкаф хочу завести 4х10. Общий автомат 50А. А вот какой автомат поставить на каждый двигатель? 15 -и киловатный потребляет 30А, по идее подходит автомат на 32А, но я думаю при пуске его не хватит и он вырубится. Гуру подскажите пожалуйста какие автоматы и контакторы по мощности подобрать на эти движки. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Бяки-разработчики в действующем стандарте исправили ошибку, которая имела место быть в старом. Я и не сомневался, что эту явную опечатку исправят, но изменение еще не вышло. Но это и неважно т.к. тема про распред.щит, а не про защиту двигателя. |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1 Я и не сомневался, что эту явную опечатку исправят, но изменение еще не вышло. 2 Но это и неважно т.к. тема про распред.щит, а не про защиту двигателя. 1 Вы не знаете какой стандарт на бытовые АВ сейчас действует. 2 Вы не понимаете или прикидываетесь, что не понимаете заданный вопрос. Вывод. Вы специально дезинформируете вопрошающего. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |