Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
19.12.2014, 8:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 |
Всем доброго времени суток. Нужно собрать шкафчик. Из него будут питаться три движка 2,2 кВт, 5,5 кВт и 15 кВт. Сумма по мощности получается 22,7 кВт. Питающий кабель на шкаф хочу завести 4х10. Общий автомат 50А. А вот какой автомат поставить на каждый двигатель? 15 -и киловатный потребляет 30А, по идее подходит автомат на 32А, но я думаю при пуске его не хватит и он вырубится. Гуру подскажите пожалуйста какие автоматы и контакторы по мощности подобрать на эти движки. Спасибо.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
19.12.2014, 20:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Shturman1, Ну пусть так.Хотя я бы поставил автоматы на номинальный ток АД или как автор написал на 32 ампера. С чего бы ему вырубится? Даже тип "С" выдержит пятикратный пусковой ток легко и просто. Только вы начали с того что АД на 15кВт и ток 30А,закончили тем что АД на 30кВт. Не я то понял что просто описались,бывает. да что ты-ы-ы. максимум коэффициент большинство ВА К=1,45 и мгновенное выключение двигатели пусковой ток в 5-7 раз и в течении нескольких секунд... см. таблицу Пусковые токи. Shturman1, Насчет пускового в 7 раз больше обычно добавляют при запуске под нагрузкой. а те чё, двигатели в пустую все работать должны, -ну и нахрена они тоды нужны и-и кто бы говорил про тоги пусковые тогда ДА УЖ |
|
|
eVgenicH Выбор автоматов для двигателей 19.12.2014, 8:46
Костян челябинский Гуглите "Мотор-автомат" 19.12.2014, 9:05
Shturman1 Цитата15 -и киловатный потребляет 30А, по идее под... 19.12.2014, 9:43
eVgenicH Спасибо 19.12.2014, 10:21
шахтер Shturman1, Ну пусть так.Хотя я бы поставил автомат... 19.12.2014, 11:12
Shturman1 ЦитатаТолько вы начали с того что АД на 15кВт и то... 19.12.2014, 11:33
Оптимист Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 11:33) изв... 19.12.2014, 15:19
Коляныч Цитата(Оптимист @ 19.12.2014, 15:19) След... 19.12.2014, 15:41
Pantryk Лучше конечно знать кроме мощности еще хотя бы ско... 19.12.2014, 14:53
slavapril Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 14:53) Лучше... 19.12.2014, 18:42

Null Цитата(slavapril @ 19.12.2014, 18:42) Абс... 19.12.2014, 19:10

slavapril Цитата(Null @ 19.12.2014, 19:10) Для медн... 19.12.2014, 21:14
eVgenicH Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 17:53) Лучше... 27.12.2014, 11:46
Shturman1 ЦитатаСледует применить специальные АВ, которые вы... 19.12.2014, 15:51
ZavGar Цитата(Shturman1 @ 19.12.2014, 15:51) ну ... 19.12.2014, 16:43
Pantryk Автоматы защиты двигателя (с регулируемой уставкой... 19.12.2014, 16:23
Оптимист Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:23) Автом... 19.12.2014, 21:17
шахтер Shturman1, Насчет пускового в 7 раз больше обычно ... 19.12.2014, 17:58
Костян челябинский Гость, про вентиляторный характер нагрузки слышал?... 19.12.2014, 21:09
Гость Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2014, 21... 19.12.2014, 21:24
Костян челябинский Какими терминами моими батюшка не доволен? 19.12.2014, 21:26
шахтер Костян челябинский, Плюнь на это мурло не спорь. 19.12.2014, 21:38
Костян челябинский Так ить за умного ж примут и советы воспринимать к... 19.12.2014, 21:40
Pantryk ЦитатаБяки-разработчики в действующем стандарте ис... 20.12.2014, 9:56
Оптимист Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 9:56) 1 Я и ... 20.12.2014, 14:08
с2н5он Гость_Оптимист или давайте ответ на заданные вопро... 20.12.2014, 14:23
Оптимист Цитата(с2н5он @ 20.12.2014, 14:23) Гость_... 20.12.2014, 14:35
Гость Цитата(Оптимист @ 20.12.2014, 14:35) 1 От... 20.12.2014, 18:18
с2н5он 1. если Вы про пост №8, то почитайте пост №9 и отв... 20.12.2014, 14:46
с2н5он уважаемы Гость, что же Вы бездарей то не учите? ма... 20.12.2014, 20:33
Ылектрик Сегодня глянул на двигатель гидравлики 15 кВт авто... 21.12.2014, 21:05
eVgenicH Про таблицу не понятно. Минимальное сечение кабеля... 22.12.2014, 5:56
шахтер Цитата(eVgenicH @ 22.12.2014, 6:56) Про т... 22.12.2014, 6:04
eVgenicH Есть ВВГнг 4х1,5. У него получается рабочий ток пр... 22.12.2014, 9:39
Pantryk А какая длина линии? Для двигателей необходимо обе... 22.12.2014, 9:50
eVgenicH Длина линии примерно 25 метров. Наверное лучше пер... 22.12.2014, 10:24
eVgenicH Или всё же 10 квадратов хватит? Что скажете профес... 22.12.2014, 12:32
Pantryk 50А автомат и 10квмм получается на границе. Если у... 22.12.2014, 12:56
eVgenicH Спасибо. Всех с праздником! 22.12.2014, 16:28
Null eVgenicH, Срабатывает тепловое реле АВ, поменять е... 27.12.2014, 12:00
Оптимист Цитата(Null @ 27.12.2014, 12:00) eVgenicH... 27.12.2014, 19:52
Null [quote name='Оптимист' date='27.12.201... 28.12.2014, 10:59
Sar(a) Цитата(Null @ 28.12.2014, 10:59) Все быто... 28.12.2014, 12:30
eVgenicH На пускателе стоит тепловое реле. Вы предлагаете п... 27.12.2014, 19:43
Оптимист Цитата(eVgenicH @ 27.12.2014, 19:43) На п... 27.12.2014, 19:57
Null Цитата(eVgenicH @ 27.12.2014, 20:43) На п... 28.12.2014, 12:36
eVgenicH Хотите сказать, что ни один обычный АВ не подойдет... 28.12.2014, 7:49
eVgenicH Не понимаю причем тут вообще тепловой расцепитель?... 28.12.2014, 12:43
Null eVgenicH, В том автомате,который Вы установили, те... 28.12.2014, 15:00
eVgenicH В том то и проблема. Я же писал, что установил АВ ... 28.12.2014, 17:09
Null eVgenicH, 400А - при этом значении срабатывает эле... 28.12.2014, 17:30
eVgenicH Цитата(Null @ 28.12.2014, 20:30) eVgenicH... 28.12.2014, 20:49
Shturman1 Увеличивайте вводной автомат до 63 А, а автомат на... 28.12.2014, 19:07
Shturman1 но ведь у вас срабатывает как раз и тепловой расце... 28.12.2014, 20:58
eVgenicH Спасибо. 29.12.2014, 4:50
Pantryk Странно, что срабатывает тепловое на автомате, а т... 29.12.2014, 10:37
Shturman1 ЦитатаСтранно, что срабатывает тепловое на автомат... 29.12.2014, 10:43
eVgenicH Так и есть. Запустить удалось только с 63-м автома... 29.12.2014, 11:05
Pantryk А у автомата защиты двигателя тепловой расцепитель... 29.12.2014, 11:13
Shturman1 ЦитатаА у автомата защиты двигателя тепловой расце... 29.12.2014, 11:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 6:50 |
|
|
|
|