![]() Вывод кабелей из здания , наружное освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вывод кабелей из здания , наружное освещение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вывел к торшерам три кабеля ВВГнгls 3х1,5 через фундамент в траншею в одной трубе. Проверяющая требует три а/ц трубы - по одной на хвост. Приводит п.14.1 СП31. О том, что там про "силовой кабель", слушать не желает.
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей. Но по сути СП ужесточает требования к вводу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. Мне это определение известно, просто хотел объехать (типа силовой - к силовому оборудованию ![]() Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей. Мыслю в том же направлении (тем более, уже снятое замечание по небронированному кабелю в ПНД она выкатила снова. Подай только броню) Применить гл 2.1 очевидно мешает п.2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах.. и п.2.1.4 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. Здесь нет речи о проводке в земле. А вот в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" электропроводки в земле уже в полный рост. Электропроводки в земле без брони способы 70, 71, с броней - 72, 73. Правда и тут незадача: нет там в трубе больше одного многожильного кабеля. ![]() Но по сути СП ужесточает требования к вводу. Пусть он себе ужесточает к вводу, очевидно что речь в этом месте СП ведется про силовой ввод в здание, а не к выходам осветительной сети. Стремное оно все-таки определение "силовой кабель" ![]() Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 18:52 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 16:05 |
|
![]() |