![]() Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 ![]() |
Всем доброго времени суток. Нужно собрать шкафчик. Из него будут питаться три движка 2,2 кВт, 5,5 кВт и 15 кВт. Сумма по мощности получается 22,7 кВт. Питающий кабель на шкаф хочу завести 4х10. Общий автомат 50А. А вот какой автомат поставить на каждый двигатель? 15 -и киловатный потребляет 30А, по идее подходит автомат на 32А, но я думаю при пуске его не хватит и он вырубится. Гуру подскажите пожалуйста какие автоматы и контакторы по мощности подобрать на эти движки. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Следует применить специальные АВ, которые выпускают все ведущие производители. ну я упоминал про то что в данном случае действительно лучше использовать промышленные автоматы или вы под словом "специальные" имеете ввиду еще какие-то автоматы? Тогда поделитесь информацией |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ну я упоминал про то что в данном случае действительно лучше использовать промышленные автоматы или вы под словом "специальные" имеете ввиду еще какие-то автоматы? Тогда поделитесь информацией Автоматический выключатель Siemens 3RV1031-4EA10, типоразмер S2, 3RV10 31-4EA10 ток 22..32А, 15 кВт/380 В Автоматический выключатель Siemens 3RV1021-4AA10, типоразмер S0, 3RV10 21-4AA10 ток 11..16А, 7.5 кВт/380 В Автоматический выключатель Siemens 3RV1011-1GA10, типоразмер S00, 3RV10 11-1GA10 ток 4.5..6.3А, 2.2 кВт/380 В ![]() Отслеживают ток двигателя очень точно (уставка регулируется переменным резистором под отвёртку). Можно не только защитить двигатель от сверхтока, и пропадания фазы, но и приводимый механизм от перегрузки, установив соотетствующий ток, немного превышающий рабочий ток двигателя при нормальном функционировании механизма. Пусковые токи этими автоматами игнорируются, не надо ломать голову кратностью. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 9:11 |
|
![]() |