Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу помочь разобраться с адекватностью требований заказчика о соблюдения данного закона.
Объект - крупное медучереждение, 1 особая категория эл.снаб(и всё сопутствующее оборудование и технические решения). Финансирование идёт от государства. Мною в соответствии со всеми требованиями МТЗ, всех норм, требованиям Заказчика разработан проект (электрика) и спецификация. В спецификации в примечаниях у каждой позиции указано "или эквивалент"; также указана марка оборудования, производитель и код товара, а также все технические характеристики.
Теперь заказчик хочет, чтобы из всего проекта были удалены названия всего оборудования, начиная от типа светильников и заканчивая автоматическими выключателями и клеммниками в щитах.
Собственно вопрос-а законно ли это? ведь некоторые изделия/решения носят совершенно индивидуальный характер. К примеру разные люм. светильники дают разную освещённость, некоторое оборудование сертифицировано у единичных компаний, аналогов с сертификатами нет. Да даже кабели и провода выбраны исходя из параметров конкретного оборудования. Грубо говоря, закупив "совсем не то", получишь на выходе вообще не то, что было в проекте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 17.12.2014, 10:55
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я этого закона не читал потому незнаю что именно там требуется, но за то, что в проекте - ответственность ваша. Если что случиться заказчик скажет что он то вообще не причем, что это вы специалист, а не он и вы должны были ему рассказать, что так делать нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 17.12.2014, 11:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Pantryk @ 17.12.2014, 10:55) *
Я этого закона не читал потому незнаю что именно там требуется, но за то, что в проекте - ответственность ваша. Если что случиться заказчик скажет что он то вообще не причем, что это вы специалист, а не он и вы должны были ему рассказать, что так делать нельзя.

Весь смысл закона - нельзя применять конкретные изделия и оборудование при проектировании. Мой проект по нормам, как в целом, так и отдельно по каждому решению. Начнут менять что-то и возникнут ситуации когда нормы не выполняются. Заказчику-то на нормы пох, он законом в нос тычет.

Цитата(с2н5он @ 17.12.2014, 11:04) *
так уберите названия, характеристики оставьте

Тогда как быть с расчётом количества светильников? Хоть в диалюксе, хоть вручную-поменяешь светильник и их надо будет больше/меньше. Таблицы коэффициентов для каждого светильника в спецификацию переписывать в ручную придётся.
Ещё пример-огнестойки кабель должен применяться нг(А)-FRLSLTx. Наш пожарник говорит что по пожарным нормам сертификат ДОЛЖЕН быть на всю линию, в комплекте с самой трассой прокладки, начиная от щита и заканчивая местом ввода в конкретный светильник. На данный момент нашли только одну компанию которая даст такой сертификат. Хотя в натуре, можно применить точно такой же кабель другого производителя, но не прошедший испытания при горении при прокладке различными способами. Кабель проложат и хер потом согласуют при сдаче объекта без сертификата. И что, всё ломать и 5 км кабеля под замену?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 7:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены