Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

четырехполюсный автомат , нестандартное подключение четырехполюсного автомата

azats
сообщение 14.12.2014, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2014
Из: сургут
Пользователь №: 42968



Можно ли при подключении четырехполюсного автомата использовать две клеммы для одного ноля, а оставшиеся две для одной фазы? На входе то есть соединить перемычками и на одну перемычку фазу, а на другую ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
azats
сообщение 14.12.2014, 13:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2014
Из: сургут
Пользователь №: 42968



Как вопрос может быть враньем, не понятно. Просто вводной кабель один, а уходящих 4. И заказчик хочет один автомат. Не хочется пихать четыре провода в одну клемму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.12.2014, 9:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3516
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) *
Просто вводной кабель один, а уходящих 4. И заказчик хочет один автомат. Не хочется пихать четыре провода в одну клемму.

Если заказчика устраивает, что при перегрузке или к.з. в одной линии из четырёх будет отрубаться всё и номинал применяемого автомата соответствует нагрузкам и сечениям кабелей, то не вижу препятствий.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 9:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены