четырехполюсный автомат , нестандартное подключение четырехполюсного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
четырехполюсный автомат , нестандартное подключение четырехполюсного автомата |
14.12.2014, 12:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Можно ли при подключении четырехполюсного автомата использовать две клеммы для одного ноля, а оставшиеся две для одной фазы? На входе то есть соединить перемычками и на одну перемычку фазу, а на другую ноль.
|
|
|
![]() |
14.12.2014, 20:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
azats четырехполюсный автомат 14.12.2014, 12:45
с2н5он зачем? 14.12.2014, 13:01
azats Как вопрос может быть враньем, не понятно. Просто ... 14.12.2014, 13:11
savelij® Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) Как воп... 14.12.2014, 13:46

с2н5он Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:46) сбил... 14.12.2014, 15:23
Shura_with_KINEF Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) Просто ... 15.12.2014, 9:36
azats Нужно чтобы автомат, то есть рычаг был один. Я выш... 14.12.2014, 13:49
savelij® Если этот автомат будет использоваться, как рубиль... 14.12.2014, 14:05
azats Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:05) Если... 14.12.2014, 14:15
azats Спасибо всем за помощь!!! Ну кроме с2н... 15.12.2014, 11:43
с2н5он не вижу смысла дублировать сказанное в посте №6
Ци... 15.12.2014, 13:06![]() ![]() ![]() |
|